账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 最大主月

[求助] 卫生间地面潮湿是否非常危险?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-5 08:36:32 | 显示全部楼层
这种情况首先需要确定导线与大地接触的情况。如果导线与大地接触电阻不计,人一脚踩在导线上,另一脚踩在地上,只是跨步内大地电阻问题。也就是这个电阻与整个大地电阻上的分压问题,这个分压如果大于50V就会有触电危险。大地电阻可以认为是均匀的,在低压系统是达不到这个电压的。( 这个已经考虑与电源最近的跨步电压了,随着距离增大,电流分散,跨步电压还会小一些。)大地干燥回路电阻大,回路中电流也会小,跨步电压也会小一些。而且,人踩在上面接触电阻也会大一些,对人的影响会小一些。如果是在潮湿的水田中,跨步之间电阻会小一些,但人接触电阻也会小一些,所以影响会大一些。但是,低压系统影响有限。
如果是导线对地接触电阻较大,人踩在地上接触很好(不计电阻),则人就危险了。
事实上是卫生间导线接地好一些,人踩在外面接触差一些,情况刚好相反。
     
 楼主| 发表于 2019-9-5 14:19:57 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-5 08:36
这种情况首先需要确定导线与大地接触的情况。如果导线与大地接触电阻不计,人一脚踩在导线上,另一脚踩在地 ...

真心感谢荣兄的细致回复!

真心感谢其他回复的网友!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 03:52 , Processed in 0.065676 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表