liuex 发表于 2019-8-29 17:21:30

请教100平米的单独建设的锅炉房,需要设应急照明吗?

一个天然气锅炉房,建筑面积约100平米,单体建筑,这样需不需要做应急照明呢?

swdswd 发表于 2019-8-29 21:58:09

应设备用照明(GB50041-2008第15.2.11及条文说明)

swdswd 发表于 2019-8-29 22:00:05

如有燃气调压间,则按甲类㘯所设计

swdswd 发表于 2019-8-29 22:08:17

場所设计。      锅炉间为丁类場所,

swdswd 发表于 2019-8-29 22:09:46

但考虑燃气泄漏,照明灯用隔爆型

swdswd 发表于 2019-8-29 22:11:03

並设燃气泄漏报警系统

swdswd 发表于 2019-8-29 22:12:15

並设燃气泄漏报警系统

swdswd 发表于 2019-8-29 22:13:41

联动关进气阀及开排风机

swdswd 发表于 2019-8-30 07:26:06

排风机也用隔爆型的!

swdswd 发表于 2019-8-30 07:28:11

建议暖通专业选用双速风机

swdswd 发表于 2019-8-30 07:30:06

燃气管道、通风管道作好防静电接地

swdswd 发表于 2019-8-30 07:32:42

燃气放散管作好防雷接地

swdswd 发表于 2019-8-30 07:41:26

双速风机平时低速运行,事故排风時高速运行

liuex 发表于 2019-8-30 10:35:12

swdswd 发表于 2019-8-29 21:58
应设备用照明(GB50041-2008第15.2.11及条文说明)

感谢解答!从《爆炸危险环境电力装置设计规范》的附录B,天然气锅炉房的锅炉本体附近属于爆炸性气体环境2区,按雷规是第二类防雷,总等电位和防静电是必需措施。

如果按照“锅炉间为丁类场所”的话,根据《建规》就不需要做消防应急照明了,似乎有问题。

swdswd 发表于 2019-8-30 12:52:31

liuex 发表于 2019-8-30 10:35
感谢解答!从《爆炸危险环境电力装置设计规范》的附录B,天然气锅炉房的锅炉本体附近属于爆炸性气体环境2 ...

无问题!按建规锅炉房为丁类