树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:49:58

ethan_fan 发表于 2019-8-30 14:44
按照你描述的来推测,主用电源和备用电源分别带了4台变压器,互相联络。如果备用电源容量过小,这种供电 ...

当地供电部门有个奇葩规定:单台变压器容量不得大于1000

荣知事 发表于 2019-8-30 15:09:51

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:25
请问一下:我这个供电系统行不行,需不需要修改(图已画好,设计人员不想改)

我只是讲清楚道理,需不需要修改,我说了不算。对于低压侧负荷控制,可以在非一、二级负荷开关处,选择失压脱扣。因为电源切换还是需要一定的间隔的。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 15:12:46

荣知事 发表于 2019-8-30 15:09
我只是讲清楚道理,需不需要修改,我说了不算。对于低压侧负荷控制,可以在非一、二级负荷开关处,选择失 ...

是的,多谢

荣知事 发表于 2019-8-30 15:15:43

ethan_fan 发表于 2019-8-30 14:44
按照你描述的来推测,主用电源和备用电源分别带了4台变压器,互相联络。如果备用电源容量过小,这种供电 ...

最好是减小单台容量,适当增加变压器数量。这样好处是:1、减小主开关,主母排容量。2、运行比较灵活。3、并联运行短路阻抗相对较小。

dfeo38 发表于 2019-8-30 15:58:20

本帖最后由 dfeo38 于 2019-8-30 15:59 编辑

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:25
请问一下:我这个供电系统行不行,需不需要修改(图已画好,设计人员不想改)
供电局一旦提出冷备要求,备用那条线的供电可靠性往往会很差,你如果强行让备用线带三级负荷,就要经常面对停电。对于供电局来说,提冷备意味着上级开闭所的容量已经不够了。

荣知事 发表于 2019-8-31 08:57:01

很想提请设计人员注意,备用是暂时的。是一种非常态下的运行,必定需要削减一定得负荷。这已经给电力系统造成一定得压力了。
如果我们都想一个电源不够,想再有一个至两个市电备用。或者几个电源互为暗备用,这是不现实的。
用户需要备用,那么电力系统照样需要设备和负荷上作备用。这样电力系统就会处在非经济状态下运行,造成设备上浪费和损耗增加,给安全运行造成威胁。打个极端的比方,两个电源来自不同的发电机,则用户随心所欲地采用其中一个电源,则两台发电机需要,随用户不断地轮流运转了。这种方式在西方社会也是不允许的。

树欲静而风不止 发表于 2019-9-2 08:22:25

荣知事 发表于 2019-8-31 08:57
很想提请设计人员注意,备用是暂时的。是一种非常态下的运行,必定需要削减一定得负荷。这已经给电力系统造 ...

是的。我也看了很多设计,10KV变电所单母线分段,互为备用

ethan_fan 发表于 2019-9-4 11:15:32

树欲静而风不止 发表于 2019-9-2 08:22
是的。我也看了很多设计,10KV变电所单母线分段,互为备用

现在越来越不提倡开闭所或变电所10kV联络了,对供电部门来说管理难度增大。多个工程和供电部门衔接,都是要求10kv单母线分段,不过低压侧联络是不管的。
不过你描述的工程来讲,备用10kV典型的冷备用了,对设计人员来讲,麻烦在于要把这部分负荷分设变压器。

jzdqxc 发表于 2019-9-4 15:59:46

这个10KV开闭所是T接还是π接?

荣知事 发表于 2019-9-5 09:27:15

ethan_fan 发表于 2019-9-4 11:15
现在越来越不提倡开闭所或变电所10kV联络了,对供电部门来说管理难度增大。多个工程和供电部门衔接,都是 ...

联络线一般会有电压等级差。比如,10kV开闭所和下面变电所之间采用低压联络,这个仅仅为了维系变电所的操作或必要的安全措施需要,一般是不能向外输出电源的。在一般的低压变电所,这个意义不大。所以,联络线也无存在必要。
10kV单母线分段,连接两段母线的柜子,严格意义上讲,应该是母分柜,而不是联络柜。单母线分段好处就是运行比较灵活,便于控制负荷,检修时减少停电线路。
希望我们在设计电气系统时,尽可能注意电流不要选择太大。电流大损耗就会大。一台1600kVA变压器,不如两台800kVA变压器并联。尽可能不要选择3000A、4000A以上的断路器。这样大的电流连接部分是很难处理的,插头插插,刀口处压压,能有多少保障。3000A的电流,通过0.001欧姆的连接电阻,损耗就是9kW,整个变电所岂不成了烤箱。
有些厂家拍着胸脯接收订单,但是不一定是达标产品。平时看看引入母排连接很牢固,一旦加到试验电流,连接处的“导电膏”会想水一样地流出来。1.5mm的壳体钢板象纸板一样哐哐作响。3200kVA以上变压器建议35kV受电,这样才能减少电流。有利于安全和经济。
千万不能有800kVA主变压器,用800kVA变压器作为备用变压器的理念,除非800kVA负荷一刻也不能停。主、备要分不能有轮流意思。

chipy 发表于 2019-9-5 09:53:38

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:49
当地供电部门有个奇葩规定:单台变压器容量不得大于1000

专变也有限制么?

树欲静而风不止 发表于 2019-9-5 10:24:14

chipy 发表于 2019-9-5 09:53
专变也有限制么?

商业综合体

chipy 发表于 2019-9-5 21:11:30

树欲静而风不止 发表于 2019-9-5 10:24
商业综合体

还有这种,,奇葩的供电局。。
页: 1 [2]
查看完整版本: 供电系统