树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 16:03:51

供电系统

目前一个综合体,设置10KV开闭所,两路10KV进线,单母线分段,底下设置4个分变电所,每个分变电所两台1000KVA变压器,各带一部分重要负荷的主备供。
现在供电部门只能提供一路主供,一路备供,备供容量很小,只能满足重要负荷供电。
这种情况下,设计的供电系统是否有问题?

x01oct 发表于 2019-8-29 16:07:22

10kV备供回路如果能满足全部一二级负荷,我觉得还是可以的。如果满足不了,感觉应该设柴油机做备用电源。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 16:28:38

x01oct 发表于 2019-8-29 16:07
10kV备供回路如果能满足全部一二级负荷,我觉得还是可以的。如果满足不了,感觉应该设柴油机做备用电源。

可以满足一二级负荷,但底下共8台变压器均带有一二级负荷

dfeo38 发表于 2019-8-29 16:31:54

这种不就是冷备么,一般直接设一台备用变压器,所有一二级负荷的备用都从这里出,供电局那边估计给不给通备用电源都两说。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 16:35:06

dfeo38 发表于 2019-8-29 16:31
这种不就是冷备么,一般直接设一台备用变压器,所有一二级负荷的备用都从这里出,供电局那边估计给不给通备 ...

面积大,一台备用变压器,容量可以满足,但供电距离不满足要求

dfeo38 发表于 2019-8-29 16:55:48

树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 16:35
面积大,一台备用变压器,容量可以满足,但供电距离不满足要求

备用变压器也可以分设嘛,常用那边保证全部用电负荷,备用只要保证一二级就好了,原本分变电所包含的范围还是那个范围。无非两台1000变成一台1600一台400,甚至更极端一点一台2000一台200,这个看计算容量了。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 17:04:27

dfeo38 发表于 2019-8-29 16:55
备用变压器也可以分设嘛,常用那边保证全部用电负荷,备用只要保证一二级就好了,原本分变电所包含的范围 ...

因为图纸已经画好了,这样改动就比较大,我们现在考虑两台还是一样的,然后次要负荷加失压脱扣器

x01oct 发表于 2019-8-29 17:24:34

树欲静而风不止 发表于 2019-8-29 16:28
可以满足一二级负荷,但底下共8台变压器均带有一二级负荷

10kV允许做联络么?如果允许联络,那就可以。如果不允许联络,那您下面的变压器的出线回路就需要好好规划一下了。

chipy 发表于 2019-8-29 17:55:24

很多地方供电部门 都要求这么设计。。
有个好处,可靠性费用比较低。。
就是备用重要负荷供电距离比较远。。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 08:30:25

x01oct 发表于 2019-8-29 17:24
10kV允许做联络么?如果允许联络,那就可以。如果不允许联络,那您下面的变压器的出线回路就需要好好规划 ...

如果不容许联络,我这个系统也是可以的呀,备用电投入时,次要负荷均脱扣,低压母联合闸

荣知事 发表于 2019-8-30 14:14:39

该用户合计报装容量为8000kVA,应该符合专线供电条件。这样可以采用一条专线,加一条公用10kV备用方案。则公用线上负荷一定得控制,只是紧急备用而已。如果专用线路申请35kV,则供电可靠性会有所提高,电价也相对便宜。
当公用线路运行时,应该控制负荷。在低压侧控制,或者改变输向各变电所运行条件都是可以的。这样各分变电所都有一定的备用负荷。

开闭所两条线路是绝对不能并联运行的,也不能搞高压分列,低压并联运行。1、牵涉到报装容量问题。2、并联可能使专线向公用线输电,这样用户设备要经受其他用户负荷,专用线路将承担公用线上负荷的电费。3、对于线路保护整定将是一种混乱。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:19:06

荣知事 发表于 2019-8-30 14:14
该用户合计报装容量为8000kVA,应该符合专线供电条件。这样可以采用一条专线,加一条公用10kV备用方案。则 ...

在低压侧控制,请问一下:如果控制?

荣知事 发表于 2019-8-30 14:21:33

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:19
在低压侧控制,请问一下:如果控制?

哪就是切除非一、二级负荷了。

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:25:57

荣知事 发表于 2019-8-30 14:21
哪就是切除非一、二级负荷了。

请问一下:我这个供电系统行不行,需不需要修改(图已画好,设计人员不想改)

ethan_fan 发表于 2019-8-30 14:44:08

树欲静而风不止 发表于 2019-8-30 14:25
请问一下:我这个供电系统行不行,需不需要修改(图已画好,设计人员不想改)

按照你描述的来推测,主用电源和备用电源分别带了4台变压器,互相联络。如果备用电源容量过小,这种供电系统应该满足不了供电局的要求。
最佳办法可能是选用1~2台变压器作为备用,再引至其它变电所。不过系统肯定会有变化。
我感觉对你的综合体量,设8台变压器偏多,提高单台容量减少数量可能会好点。
页: [1] 2
查看完整版本: 供电系统