mofei0312 发表于 2019-8-15 09:11:51

厂房弱电问题

厂房单层的防火分区大概面积将近一万平方,之前只靠边的位置设置了一个弱电间,距离最远位置大概有150m,请教大家这种情况需不需要增设弱电间?

树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 09:19:13

要我觉得不需要了,厂房弱电插座少,现在可以用光纤接到另一端的光路由器,这样双绞线的距离不会太长

树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 09:19:52

规范条文也说,光纤布线,不受90米的限制

rainmen_73 发表于 2019-8-15 14:03:11

树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 09:19
要我觉得不需要了,厂房弱电插座少,现在可以用光纤接到另一端的光路由器,这样双绞线的距离不会太长

不是光纤到终端的话有源设备总要增加,差别就是放不放在所谓的弱电间里。

x01oct 发表于 2019-8-15 21:36:27

如果是我的话,我会增设弱电间。我做过电子厂房,一层网络出端口有几千个点位.....我在四角均作了强弱电间

带带王大锤 发表于 2019-8-16 21:30:50

在现场增设弱电设备机柜即可,干线采用光纤

bladeloong 发表于 2019-8-17 09:37:02

考虑电磁干扰不影响信号传输为原则,做法多样。

心中有佛 发表于 2019-8-20 12:50:12

如果大开间也没必要
靠墙增加就行了,厂房一层布局精贵,还是以工艺布局为准

mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52:42

由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个110kV的变电站,需要距离弱电机房多远呢?
还有个问题,今天听到一个讲法,我们民用建筑电动机是Y型连接的多,功率因数要取0.8,取0.85大了;弱电的配电箱功率因数0.9,不知道根据在哪里

树欲静而风不止 发表于 2019-8-22 15:34:24

mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

电磁干扰需要距离多少米可以,有个110kV的变电站,需要距离弱电机房多远呢?
满足防火间距就行了,现在弱电抗干扰能力强

树欲静而风不止 发表于 2019-8-22 15:45:02

mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

我们民用建筑电动机是Y型连接的多,功率因数要取0.8,取0.85大了
民用建筑中,小功率电机是Y型,稍大的,也是三角。
功率因数与接法无关,反而在轻载时,三角改Y,功率因数还上升

树欲静而风不止 发表于 2019-8-22 15:53:02

mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

弱电的配电箱功率因数0.9,不知道根据在哪里
确实不知道在哪里,据我所了解,弱电没有那么高,如一般UPS,都是0.7-0.8

mofei0312 发表于 2019-8-22 16:04:56

{:1_437:}书都白看了,当时竟然没有反应过来

mofei0312 发表于 2019-8-22 16:55:01

本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-22 17:20 编辑

回来拿来一个别人的图,验证了一下,真是这么取值的,问了一下说是根据手册倒推的功率因数

x01oct 发表于 2019-8-23 09:20:11

mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

民用建筑中,三角的多吧...我就没怎么见过Y的~~

功率因数,0.85是合适的,电动机有自己的能效要求,现在大多数都在0.85以上,就是效率有高有低~~

弱电箱用0.9我认为是不合适的,我都按0.8取,各种弱电开关电源,功率因数和效率都很低