账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13624|回复: 18

[求助] 厂房弱电问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-15 09:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房单层的防火分区大概面积将近一万平方,之前只靠边的位置设置了一个弱电间,距离最远位置大概有150m,请教大家这种情况需不需要增设弱电间?
发表于 2019-8-15 09:19:13 | 显示全部楼层
要我觉得不需要了,厂房弱电插座少,现在可以用光纤接到另一端的光路由器,这样双绞线的距离不会太长
发表于 2019-8-15 09:19:52 | 显示全部楼层
规范条文也说,光纤布线,不受90米的限制
     
发表于 2019-8-15 14:03:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-15 09:19
要我觉得不需要了,厂房弱电插座少,现在可以用光纤接到另一端的光路由器,这样双绞线的距离不会太长

不是光纤到终端的话有源设备总要增加,差别就是放不放在所谓的弱电间里。
     
发表于 2019-8-15 21:36:27 | 显示全部楼层
如果是我的话,我会增设弱电间。我做过电子厂房,一层网络出端口有几千个点位.....我在四角均作了强弱电间
     
发表于 2019-8-16 21:30:50 | 显示全部楼层
在现场增设弱电设备机柜即可,干线采用光纤
     
发表于 2019-8-17 09:37:02 | 显示全部楼层
考虑电磁干扰不影响信号传输为原则,做法多样。
     
发表于 2019-8-20 12:50:12 | 显示全部楼层
如果大开间也没必要
靠墙增加就行了,厂房一层布局精贵,还是以工艺布局为准
     
 楼主| 发表于 2019-8-22 14:52:42 | 显示全部楼层
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个110kV的变电站,需要距离弱电机房多远呢?
还有个问题,今天听到一个讲法,我们民用建筑电动机是Y型连接的多,功率因数要取0.8,取0.85大了;弱电的配电箱功率因数0.9,不知道根据在哪里
发表于 2019-8-22 15:34:24 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

电磁干扰需要距离多少米可以,有个110kV的变电站,需要距离弱电机房多远呢?
满足防火间距就行了,现在弱电抗干扰能力强
发表于 2019-8-22 15:45:02 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

我们民用建筑电动机是Y型连接的多,功率因数要取0.8,取0.85大了
民用建筑中,小功率电机是Y型,稍大的,也是三角。
功率因数与接法无关,反而在轻载时,三角改Y,功率因数还上升
发表于 2019-8-22 15:53:02 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

弱电的配电箱功率因数0.9,不知道根据在哪里
确实不知道在哪里,据我所了解,弱电没有那么高,如一般UPS,都是0.7-0.8
     
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:04:56 | 显示全部楼层
书都白看了,当时竟然没有反应过来
     
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:55:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-22 17:20 编辑

回来拿来一个别人的图,验证了一下,真是这么取值的,问了一下说是根据手册倒推的功率因数
     
发表于 2019-8-23 09:20:11 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-22 14:52
由于现在工艺提资不了,总工意思是后期看情况,前期先做一个弱电间。
电磁干扰需要距离多少米可以,有个11 ...

民用建筑中,三角的多吧...我就没怎么见过Y的~~

功率因数,0.85是合适的,电动机有自己的能效要求,现在大多数都在0.85以上,就是效率有高有低~~

弱电箱用0.9我认为是不合适的,我都按0.8取,各种弱电开关电源,功率因数和效率都很低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则