旧小区改造,新增电梯,还是无机房电梯,电梯的电源箱放在什么位置呢?电源箱的进线电缆可以敷设在钢结构电梯井道里面吗? 向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里 树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 08:18向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里
是那本规范上的要求呢? wyh2007 发表于 2019-8-5 14:38
是那本规范上的要求呢?
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范 树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 14:57
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范
好的,谢谢 借问:旧小区改造,新增电梯,还是无机房电梯,电梯的电源箱放在什么位置呢? 890214 发表于 2019-8-8 13:11
借问:旧小区改造,新增电梯,还是无机房电梯,电梯的电源箱放在什么位置呢?
电梯控制箱旁边 树欲静而风不止 发表于 2019-8-8 14:28
电梯控制箱旁边
无机房,是放到井道内吗?还是在井道外(户外型? 我见到的地方标准图,是放到户外。 890214 发表于 2019-8-8 16:00
无机房,是放到井道内吗?还是在井道外(户外型?
井道外 无机房电梯电源箱有的地方可以设置在顶层控制箱旁边,也有的地方图集要可以设置在电梯井坑呢。最好还是根据当地常规做法或者根据订货产品去预留电源箱。 树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 08:18
向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里
旧楼改造,向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里,那么应该设在什么地方呢? GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范 3.3.7条1。机房和轿箱的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备应采用同一接地体。旧楼改造如何采用同一接地体?
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范 3.3.7条3。当轿箱接地线采用电缆芯线时,不得少于2根。请解释是什么意思?谢谢。 890214 发表于 2019-8-20 08:52
旧楼改造,向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里,那么应该设在什么地方呢?
有电缆井走电缆井,没有电缆井,穿管保护明敷