[求助] 电梯电源敷设?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-4 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
旧小区改造,新增电梯,还是无机房电梯,电梯的电源箱放在什么位置呢?电源箱的进线电缆可以敷设在钢结构电梯井道里面吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-8-5 08:18:38 | 显示全部楼层
向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里
     
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:38:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 08:18
向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里

是那本规范上的要求呢?
发表于 2019-8-5 14:57:09 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2019-8-5 14:38
是那本规范上的要求呢?

GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范
     
 楼主| 发表于 2019-8-8 11:14:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 14:57
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范

好的,谢谢
     
发表于 2019-8-8 13:11:12 | 显示全部楼层
借问:旧小区改造,新增电梯,还是无机房电梯,电梯的电源箱放在什么位置呢?
发表于 2019-8-8 14:28:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-8 13:11
借问:旧小区改造,新增电梯,还是无机房电梯,电梯的电源箱放在什么位置呢?

电梯控制箱旁边
     
发表于 2019-8-8 16:00:07 | 显示全部楼层

无机房,是放到井道内吗?还是在井道外(户外型?
     
发表于 2019-8-8 16:01:31 | 显示全部楼层
我见到的地方标准图,是放到户外。
发表于 2019-8-8 16:36:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-8 16:00
无机房,是放到井道内吗?还是在井道外(户外型?

井道外
     
发表于 2019-8-10 08:56:38 | 显示全部楼层
无机房电梯电源箱有的地方可以设置在顶层控制箱旁边,也有的地方图集要可以设置在电梯井坑呢。最好还是根据当地常规做法或者根据订货产品去预留电源箱。
     
发表于 2019-8-20 08:52:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 08:18
向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里

旧楼改造,向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里,那么应该设在什么地方呢?
     
发表于 2019-8-20 08:55:37 | 显示全部楼层
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范 3.3.7条  1。机房和轿箱的电气设备、井道内的金属件与建筑物的用电设备应采用同一接地体。旧楼改造如何采用同一接地体?
     
发表于 2019-8-20 08:58:13 | 显示全部楼层

GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范 3.3.7条  3。当轿箱接地线采用电缆芯线时,不得少于2根。请解释是什么意思?谢谢。
发表于 2019-8-20 08:58:27 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-20 08:52
旧楼改造,向电梯供电的电源电缆,不得敷设在电梯井道里,那么应该设在什么地方呢?

有电缆井走电缆井,没有电缆井,穿管保护明敷