请教什么情况下要留这个散热200的距离
没有规范规定必须留200距离 根据GB50053-2013,4.2.7,当KYN28高压柜一个侧面不需要做通道时,可不可贴墙设置 mofei0312 发表于 2019-7-18 16:26
根据GB50053-2013,4.2.7,当KYN28高压柜一个侧面不需要做通道时,可不可贴墙设置
规范上不上“宜离墙200” 1、高低压柜要分设配电室;2、低压配电装置超过15m,中间要留过道;3、变压器无法挪到室外。4、高压柜和变压器间距不够。 北方郎 发表于 2019-7-19 08:48
1、高低压柜要分设配电室;2、低压配电装置超过15m,中间要留过道;3、变压器无法挪到室外。4、高压柜和变 ...
高低压柜要分设配电室
这个不是强制的了吧 树欲静而风不止 发表于 2019-7-19 08:57
高低压柜要分设配电室
这个不是强制的了吧
不利防火和管理。
不少项目高压配电室外委给电网公司维护。 mofei0312 发表于 2019-7-18 10:57
高压柜里柱子不到800了,已调整。
变形缝在高压柜和低压柜之间,高压柜和低压柜之间用电缆,不用母线,在 ...
200mm没有依据,我这里老总也说不用,然后去报供电局,被供电局要求加间距。所以您不加也可以。 以前我们做也没留间隙的 后来都是供电局要求留间隙 利于散热 更明白了,感谢大家提的意见和解答。