变电所布置图
请大家看看有没有什么问题或者有没有更好的布置方式里面的变压器坏了推不出来 更换里面变压器的话,可不可把一段墙推掉 本帖最后由 x01oct 于 2019-7-17 13:39 编辑
问题挺多的
1.左侧是否是10kV柜,是的话柜后操作距离不够,柜前检修距离可能不够,如果有联络的话,排列方式也不对。
2.低压柜目测少出口,你不标尺寸我也不知道是多少
3.缺少运输通道
4.变压器与低压柜建议留200mm
5.缺少备用空间,如果低压柜数量有变化,就做死了,不妥。
6.缺直流屏
7.变形缝处设置配电柜也不妥
这个还是单设一个高压配电室好 本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-17 17:06 编辑
已经提建筑增加变电所面积了,这个变电所是一层的。想请问为什么变压器与低压柜留200mm
1、17台低压柜+2台变压器,长度已超过15m,按GB50054-2011 4.2.4调整;
2、高压配电装置如果是中置柜的话,各种通道按GB50053-2013 4.2.7布置;
3、备用位置未表示,应符合GB50053-2013 4.1.6;
4、伸缩缝处应符合GB50053-2013 6.2.11;
5、搬运通道要求应符合GB50053-2013 6.2.8.
1,变电所已经设置的两个门了,这条还是有点没明白;2,高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗?3,变电所设置在变形缝这里,建筑就给的这个部位,另外GB50053-2013 6.2.11讲的是宜,不大好说话 mofei0312 发表于 2019-7-17 16:36
1,变电所已经设置的两个门了,这条还是有点没明白;2,高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗?3 ...
高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗
主要是安全 mofei0312 发表于 2019-7-17 16:36
1,变电所已经设置的两个门了,这条还是有点没明白;2,高低压室为什么宜分开设置,这样做有什么好处吗?3 ...
1.变电所的2个门,和低压柜的2或3个出口,没有关系
2.分不分开都可以
3.建筑可以给这里,但是你用这里就是有问题,变形了,母线崩了,你咋办?
另,8楼图,高压柜布置不对 高压柜里柱子不到800了,已调整。
变形缝在高压柜和低压柜之间,高压柜和低压柜之间用电缆,不用母线,在装补偿装置,应该可以;
如果是低压柜后面要两个出口,高压柜那边门不算,那是不是一组低压柜要俩个门,像这个变电所一侧要设四个门;
还有变压器和低压柜之间200的距离,画好后被总工否掉了,说不用,不知这200的距离依据是什么
mofei0312 发表于 2019-7-18 10:57
高压柜里柱子不到800了,已调整。
变形缝在高压柜和低压柜之间,高压柜和低压柜之间用电缆,不用母线,在 ...
为了散热