关于电压降的问题
之前计算的电压降都是从配电箱到设备末端,突然想到从低压柜到配电箱的距离肯定也是有电压降的,那么到配电箱的电压已经不是标准的220/380V了,是这样的吗?如果这样在计算电压降时还需要考虑上级的电压降吗(在有上级电压降的基础上在计算配电箱到设备末端的)? 各位同仁是怎么考虑的 您电压降算错了,从变压器开始算 需要考虑上级的电压降 本帖最后由 自由的零线 于 2019-7-16 15:50 编辑x01oct 发表于 2019-7-16 13:49
您电压降算错了,从变压器开始算
好的 感谢但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗 自由的零线 发表于 2019-7-16 15:44
好的 感谢但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗
配电干线更应计算电压降。若大量干线需增大截面,则应考虑是否变电所位置设置不合理。 从变压噐起至受电设备总压降小于等于百分之八 自由的零线 发表于 2019-7-16 15:44
好的 感谢但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗
业主会不会接受,那要看设计人如何解释了... 必须逐级考虑压降,分接头位置也会影响变压器低压端子处电压。 自由的零线 发表于 2019-7-16 15:44
好的 感谢但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗
这是技术问题。和业主无关。做有底线的设计师。