账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6778|回复: 8

[问题探讨] 关于电压降的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-16 13:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前计算的电压降都是从配电箱到设备末端,突然想到从低压柜到配电箱的距离肯定也是有电压降的,那么到配电箱的电压已经不是标准的220/380V了,是这样的吗?如果这样在计算电压降时还需要考虑上级的电压降吗(在有上级电压降的基础上在计算配电箱到设备末端的)? 各位同仁是怎么考虑的
     
发表于 2019-7-16 13:49:17 | 显示全部楼层
您电压降算错了,从变压器开始算
发表于 2019-7-16 14:46:18 | 显示全部楼层
需要考虑上级的电压降
     
 楼主| 发表于 2019-7-16 15:44:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由的零线 于 2019-7-16 15:50 编辑
x01oct 发表于 2019-7-16 13:49
您电压降算错了,从变压器开始算

好的 感谢  但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗
     
发表于 2019-7-16 16:43:38 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-16 15:44
好的 感谢  但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗

配电干线更应计算电压降。若大量干线需增大截面,则应考虑是否变电所位置设置不合理。
     
发表于 2019-7-17 06:09:00 | 显示全部楼层
从变压噐起至受电设备总压降小于等于百分之八
     
发表于 2019-7-17 11:11:25 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-16 15:44
好的 感谢  但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗

业主会不会接受,那要看设计人如何解释了...
     
发表于 2019-7-19 08:44:32 | 显示全部楼层
必须逐级考虑压降,分接头位置也会影响变压器低压端子处电压。
     
发表于 2019-7-19 08:45:25 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-7-16 15:44
好的 感谢  但实际在设计中需要考虑这么多吗,或者说如果因为电压降的原因增大电缆截面,业主会接受吗

这是技术问题。和业主无关。做有底线的设计师。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则