小公建,只有六七个自带蓄电池的应急灯,采用开关电源可以不?
小公建,只有六七个自带蓄电池的应急灯,按规范应采用DC36VA型的。若不想单设应急照明配电箱,在普通配电箱中单设一回路,采用输入220V输出DC36V的开关电源,用此电源给应急灯供电,此开关电源采用导轨安装,正好可以与其它微断装在一起,可以不? 开关电源,施耐德有24V的,没见过36V的。导轨安装。 建议楼主还是买一台应急照明配电箱算了 钱是比你那个开关电源贵,但对一个工程来说,不能算多 何况:应急照明规范331条第2点是强条。。。。。。 我这个算是把应急照明配电箱放到普通配电箱中了。设计上应急照明配电箱里面的东西 也就是开关电源。 “”设计“上打错了,应该是“”实际“”上。 对于一个三级负荷,无FAS的小公建,有何不可? 890214 发表于 2019-7-8 17:07对于一个三级负荷,无FAS的小公建,有何不可?
先搞么,审图提了再说{:1_428:} kuaiing 发表于 2019-7-8 17:15
先搞么,审图提了再说
照你说的做,审图提了再说。 主要是考虑,就那么几个灯,搞个应急照明配电箱,还要找地方挂,太坑人了。 你这种用开关电源的做法,原理上可以,但是消防验收时候能否通过? 麻烦各位,以后若有听丁宣贯的机会,就这个问题问一下。 郎版回来了,请问郎版,这样做有道理没? 1、思路不错,可以采用。2、加强巡视,开关电源故障要能及时发现,更换。