ACLOWN 发表于 2019-7-19 10:03:52

被提了,原因:3.7.4.2 灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

darktown 发表于 2019-10-12 10:58:25

楼主 后续消息如何 审图的提了吗

azbe 发表于 2019-10-12 15:10:28

你这个思路是错误的。消防产品是强制认证的,不能自己组装。GB 51309第3.1.5条有明确规定。

azbe 发表于 2019-10-12 15:24:01

树欲静而风不止 发表于 2019-7-8 16:25
何况:应急照明规范331条第2点是强条。。。。。。

这个强条就是屁话。主电源断了,就只有蓄电池供电了。至于如何切换,是由产品来实现的。建筑电气设计,能管到灯具里面的事情吗?