JHL123321 发表于 2019-7-8 12:47:15

消防线缆穿管问题

50116-2013火灾报警系统11.2.6条有没点问题,规定除总线外不同防火分区线不穿同一管。应该不只除总线外吧,那根一般和总线共管的24V电源线也应该除外吧

JHL123321 发表于 2019-7-8 12:51:15

不然不是作用不大,太麻烦,比如卷帘门两侧的模块,就在旁边还得另穿一管,是不是总线也得另起一路

树欲静而风不止 发表于 2019-7-8 14:29:06

卷帘门另一侧的模块,电源线路可以考虑就从那一侧的电源线路引

JHL123321 发表于 2019-7-8 16:23:09

不麻烦吗,能有多大作用,你这是和规范一个汤药啊{:1_428:}

JHL123321 发表于 2019-7-8 16:25:55

我觉得完全无此必要,规范的意思主要还是针对广播线电话线等吧,是否考虑到电源线,电源线是被误伤的吧{:1_428:}

JHL123321 发表于 2019-7-9 20:58:02

一个卷帘门的两侧用两路电源线,两根管,是这意思吗

JHL123321 发表于 2019-7-21 10:05:12

规范的意思不会要总线和24V电源线都要分管敷设吧,没必要这么无谓的浪费吧

zhouke 发表于 2019-7-21 11:55:13

防火卷帘门两侧的探测器只需连接本侧的总线。

JHL123321 发表于 2019-7-23 11:40:43

总线可以跨防火分区,与总线一管的24V电源线与总线是一类的传输控制类线,与总线同样处理是合理的吧

JHL123321 发表于 2019-7-23 11:41:54

把电话、广播另行处理,应该是最合理的吧
页: [1]
查看完整版本: 消防线缆穿管问题