50116-2013火灾报警系统11.2.6条有没点问题,规定除总线外不同防火分区线不穿同一管。应该不只除总线外吧,那根一般和总线共管的24V电源线也应该除外吧
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 12:51:15 | 显示全部楼层
不然不是作用不大,太麻烦,比如卷帘门两侧的模块,就在旁边还得另穿一管,是不是总线也得另起一路
发表于 2019-7-8 14:29:06 | 显示全部楼层
卷帘门另一侧的模块,电源线路可以考虑就从那一侧的电源线路引
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 16:23:09 | 显示全部楼层
不麻烦吗,能有多大作用,你这是和规范一个汤药啊
     
 楼主| 发表于 2019-7-8 16:25:55 | 显示全部楼层
我觉得完全无此必要,规范的意思主要还是针对广播线电话线等吧,是否考虑到电源线,电源线是被误伤的吧
     
 楼主| 发表于 2019-7-9 20:58:02 | 显示全部楼层
一个卷帘门的两侧用两路电源线,两根管,是这意思吗
     
 楼主| 发表于 2019-7-21 10:05:12 | 显示全部楼层
规范的意思不会要总线和24V电源线都要分管敷设吧,没必要这么无谓的浪费吧
     
发表于 2019-7-21 11:55:13 | 显示全部楼层
防火卷帘门两侧的探测器只需连接本侧的总线。
     
 楼主| 发表于 2019-7-23 11:40:43 | 显示全部楼层
总线可以跨防火分区,与总线一管的24V电源线与总线是一类的传输控制类线,与总线同样处理是合理的吧
     
 楼主| 发表于 2019-7-23 11:41:54 | 显示全部楼层
把电话、广播另行处理,应该是最合理的吧