弱电机房面积大家都是按多少考虑的呢?

各位大佬,弱电间机房面积大家都是怎么确定的?有规范要求具体面积吗,给建筑提资一般都是按多大面积考虑呢?

树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 14:49:09

民规上规定不小于10 m2

树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 14:49:52

我们地方规定:不小于20m2,大于3000户,30 m2,大于5000户,50 m2

wyh2007 发表于 2019-7-4 14:55:16

树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 14:49
民规上规定不小于10 m2

你说的是办公建筑还是住宅建筑的弱电机房?

树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 14:58:23

wyh2007 发表于 2019-7-4 14:55
你说的是办公建筑还是住宅建筑的弱电机房?

办公、住宅都需要满足这个要求

wyh2007 发表于 2019-7-4 15:01:57

树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 14:49
我们地方规定:不小于20m2,大于3000户,30 m2,大于5000户,50 m2

办公建筑有规定吗?

wyh2007 发表于 2019-7-4 15:03:49

如果甲方较真想减小机房的面积,问最小可以多少?怎么确定?

树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 15:11:03

wyh2007 发表于 2019-7-4 15:01
办公建筑有规定吗?

这个地方规定没有办公的

树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 15:13:04

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-7-4 15:14 编辑

wyh2007 发表于 2019-7-4 15:03
如果甲方较真想减小机房的面积,问最小可以多少?怎么确定?
按照民规的规定21.5.2,参照点数要求来

hbsjzsjy 发表于 2019-7-4 15:48:08

这个弱电间机房是啥?有线?通信?安防?消控?手机信号?扩声?卫星接收?---10 m2又是指什么?