账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10981|回复: 9

[求助] 弱电机房面积大家都是按多少考虑的呢?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-4 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,弱电间机房面积大家都是怎么确定的?有规范要求具体面积吗,给建筑提资一般都是按多大面积考虑呢?
发表于 2019-7-4 14:49:09 | 显示全部楼层
民规上规定不小于10 m2
发表于 2019-7-4 14:49:52 | 显示全部楼层
我们地方规定:不小于20m2,大于3000户,30 m2,大于5000户,50 m2
     
 楼主| 发表于 2019-7-4 14:55:16 | 显示全部楼层

你说的是办公建筑还是住宅建筑的弱电机房?
发表于 2019-7-4 14:58:23 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2019-7-4 14:55
你说的是办公建筑还是住宅建筑的弱电机房?

办公、住宅都需要满足这个要求
     
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:01:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 14:49
我们地方规定:不小于20m2,大于3000户,30 m2,大于5000户,50 m2

办公建筑有规定吗?
     
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:03:49 | 显示全部楼层
如果甲方较真想减小机房的面积,问最小可以多少?怎么确定?
发表于 2019-7-4 15:11:03 | 显示全部楼层
wyh2007 发表于 2019-7-4 15:01
办公建筑有规定吗?

这个地方规定没有办公的
发表于 2019-7-4 15:13:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-7-4 15:14 编辑
wyh2007 发表于 2019-7-4 15:03
如果甲方较真想减小机房的面积,问最小可以多少?怎么确定?

按照民规的规定21.5.2,参照点数要求来
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-4 15:48:08 | 显示全部楼层
这个弱电间机房是啥?有线?通信?安防?消控?手机信号?扩声?卫星接收?---10 m2又是指什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则