麻烦询问一下,变配电室的接地干线和接地引下线的规格是如何确定的
变配电室的接地干线和接地引下线的规格是如何确定的,哪位大神能给个计算确认方法,谢谢 哪本手册或者规范提及计算方法了 接地线截面参见GB/T 50065-2011 4.3.4;引下线截面参见GB 50057-2010 表5.2.1 bladeloong 发表于 2019-7-3 09:19接地线截面参见GB/T 50065-2011 4.3.4;引下线截面参见GB 50057-2010 表5.2.1
GB/T 50065,还是GB? GB/T 50065-2011 4.3.4;是对接地体,接地网连接导体的要求。接地干线是与PE连接的那一段导线。按照建筑电气相关图册,PE 是与接地体连接,再返回变压器中性点的。这样 PE 中的故障电流就会通过接地干线,接地引下线返回变压器中性点。有可能单相短路电流较大。GB/T 50065-2011 4.3.4;远远不能满足需要的。
如果安装一般常规做法, PE 是在变压器中性点引出,接地引下线的电流不大。GB/T 50065-2011 4.3.4;是可以满足需要的。
GB 50057-2010 表5.2.1 是避雷针接地引下线要求,变压器中性点接地引下线无参考意义。 如果配电房需要电力公司验收,只有按照电力公司要求做。明装接地干线最小-63*6,支线-50*5。