[求助] 麻烦询问一下,变配电室的接地干线和接地引下线的规格是如何确定的

[复制链接]
     
发表于 2019-7-3 08:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电室的接地干线和接地引下线的规格是如何确定的,哪位大神能给个计算确认方法,谢谢
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 08:56:34 | 显示全部楼层
哪本手册或者规范提及计算方法了
     
发表于 2019-7-3 09:19:16 | 显示全部楼层
接地线截面参见GB/T 50065-2011 4.3.4;引下线截面参见GB 50057-2010 表5.2.1
发表于 2019-7-3 10:56:42 | 显示全部楼层
bladeloong 发表于 2019-7-3 09:19
接地线截面参见GB/T 50065-2011 4.3.4;引下线截面参见GB 50057-2010 表5.2.1

GB/T 50065,还是GB?
     
发表于 2019-7-3 19:04:44 | 显示全部楼层
GB/T 50065-2011 4.3.4;是对接地体,接地网连接导体的要求。接地干线是与PE连接的那一段导线。按照建筑电气相关图册,PE 是与接地体连接,再返回变压器中性点的。这样 PE 中的故障电流就会通过接地干线,接地引下线返回变压器中性点。有可能单相短路电流较大。GB/T 50065-2011 4.3.4;远远不能满足需要的。
如果安装一般常规做法, PE 是在变压器中性点引出,接地引下线的电流不大。GB/T 50065-2011 4.3.4;是可以满足需要的。
GB 50057-2010 表5.2.1 是避雷针接地引下线要求,变压器中性点接地引下线无参考意义。
     
发表于 2020-6-21 10:11:29 | 显示全部楼层
如果配电房需要电力公司验收,只有按照电力公司要求做。明装接地干线最小-63*6,支线-50*5。