配四第二章有详细介绍
看完配四,就更不会算了~~哈哈哈~~ 按母线允许压降10%计算 Pe= 75*2.6+4.3=199.3KW 2.6为被启动电动机功率的最小倍数 1、一般发电机容量是电动机3倍时不需验证启动电压降,星三角启动应该会小一点,两种泵只有启动顺序错开就可以降低发电机组容量。
2、气站的需要按工艺要求统计同时使用的设备功率,负载性质要分开,感性、容性、阻性。
3、标注kVA、kW都可以,一般柴发的功率因素是0.8。 rpg2009 发表于 2019-6-20 16:47
1、一般发电机容量是电动机3倍时不需验证启动电压降,星三角启动应该会小一点,两种泵只有启动顺序错开就可 ...
谢谢您!请问“负载性质要分开,感性、容性、阻性”这个“分开”是什么意思,不同的配电回路吗? 3~4倍选择{:1_428:}如果我的设备发电机全保,这么算的话,发电机比变压器还要大3~4倍 wurenhecai 发表于 2019-6-21 16:28
3~4倍选择如果我的设备发电机全保,这么算的话,发电机比变压器还要大3~4倍
那您是怎么选择的呢?