小白梁学设计 发表于 2019-6-19 08:45:55

柴油发电机容量选择

本帖最后由 小白梁学设计 于 2019-6-19 08:45 编辑

各位前辈,柴油发电机的容量选择迷茫中,师傅跟我说按照负荷的3-4倍选就行,说是考虑启动电流。有如下两个项目:
1.已完成的一个项目。消防泵房用柴油发电机。消防泵75KW*2(星三角启动,一用一备),稳压泵1.1KW*2(一用一备),排污泵2.2KW,照明1KW。总功率算出来75+1.1+2.2+1=79.3KW。还有两台补水泵45KW(星三角启动,一用一备),备注的是补水泵不得与消防泵同时启动。
选择的柴油发电机组的功率为250KW。各位前辈,这个发电机功率可以吗?能否把补水泵和消防泵一起算(就是可以同时启动),选择发电机?
2.正在做的一个项目,液化天然气气化站。根据《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第134页9.6.3强条要求——液化天然气气化站的供电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052“二级负荷”的规定。工艺要求备用电采用柴油发电机供电。
用电明细:储罐区排污泵3KW*1,空气压缩机5KW*1,气化撬加热器80KW*1,UPS电源3KVA,照明配电10KW。算出来总安装功率101KW,计算功率99KW,按照师傅说的选大约3-4倍的柴油发电机组,我选了一个300KW的。按照民规6.1.3的机房布置,发电机室小了,我已经反馈给工艺了,我比较担心人家问我为什么选这么大的,我回答不上来。我觉得排污泵和压缩机功率挺小的吧,还要按照3倍负荷来选吗?

诉求:
1.请各位前辈帮忙分析一下以上两个项目,尤其是第二个,马上要交图了,还定不下发电机的功率。求指导,在下感激不尽!
2.柴油发电机选择的全部流程是怎样的,在什么标准规范或者手册可以查到?
3.有次参加评审,专家说柴油发电机不得写KVA,要写KW。当时情况特殊,没敢咨询,请教各位前辈,为什么?
4.水泵、风机、烃泵等电机,多大功率以上宜选用星三角启动,多大功率以下宜全压启动?

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 09:34:36

这种加热器,不需要按3倍选择发电机

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 09:36:17

第一个项目,可以选择300的发电机

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 09:36:50

第二个,选择个150就行了

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 09:41:41

发电机的选择,可以按技术措施的4.2就行

nicebin 发表于 2019-6-19 09:49:55

电加热不属感性负载,基本上属纯电阻,没理由按照3倍选择柴发。

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 09:50:17

有次参加评审,专家说柴油发电机不得写KVA,要写KW
这个要求不准确,厂家标定,有的就是KVA

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 09:52:15

水泵、风机、烃泵等电机,多大功率以上宜选用星三角启动,多大功率以下宜全压启动?
这个没有定论,有提到15KW的,22KW的,30KW的,但具体应以变压器容量和电网容量计算

小白梁学设计 发表于 2019-6-19 10:01:27

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 09:41
发电机的选择,可以按技术措施的4.2就行

树总好:
第一个项目选300是把补水泵也算进去是吗?像第一个项目,我们公司很多,我都按3倍来选发电机,没问题吧?
第二个项目,这种作为整个项目备用电的柴油发电机,当负荷中的电机功率占多大比例的时候,要考虑3倍选发电机?
谢谢您了!

小白梁学设计 发表于 2019-6-19 10:08:12

nicebin 发表于 2019-6-19 09:49
电加热不属感性负载,基本上属纯电阻,没理由按照3倍选择柴发。

nicebin前辈,您好!我师傅跟我说的这个“3倍”有没有科学依据,为啥是3?求指点,感谢!

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 10:49:38

小白梁学设计 发表于 2019-6-19 10:01
树总好:
第一个项目选300是把补水泵也算进去是吗?像第一个项目,我们公司很多,我都按3倍来选发电机, ...

把补水泵也算进去了

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 10:50:31

小白梁学设计 发表于 2019-6-19 10:01
树总好:
第一个项目选300是把补水泵也算进去是吗?像第一个项目,我们公司很多,我都按3倍来选发电机, ...

最大电机的三倍加其余负荷

kuaiing 发表于 2019-6-19 10:53:08

配四第二章有详细介绍

小白梁学设计 发表于 2019-6-19 11:10:06

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 10:50
最大电机的三倍加其余负荷

谢谢树总教了我这么多,非常感谢!

小白梁学设计 发表于 2019-6-19 11:15:09

kuaiing 发表于 2019-6-19 10:53
配四第二章有详细介绍

配四没有,穷,哈哈
页: [1] 2
查看完整版本: 柴油发电机容量选择