jiangguoyin 发表于 2019-6-17 19:51:19

这栋单体到底需要几路进线

一个物业用房里面有消控室(与监控合用)消防泵房    换热站垃圾转运站这些房间用电出线那些可以合一下

jiangguoyin 发表于 2019-6-17 19:54:50

这样可以吗

xuxizhong 发表于 2019-6-17 20:37:27

两个回路,两个进线,在电源进线处做总箱,再放射到各个负荷,进线电缆用耐火,审图可能有些意见,但是独栋建筑可以反驳;保守做法,两消防,两平时,四个回路。

jiangguoyin 发表于 2019-6-17 20:47:53

这个物业用房没配电间 其进线柜只放在物业办公室感觉不合适

树欲静而风不止 发表于 2019-6-18 08:39:54

如果该建筑有配电室,则可以两路进线

树欲静而风不止 发表于 2019-6-18 08:42:28

如果没有配电室,则需要四路进线

jiangguoyin 发表于 2019-6-18 10:50:52

消防的这样行吗?

荣知事 发表于 2019-6-18 11:36:34

如果是出线,如果是一个物业用房当作负荷分配控制室。那么,各条出线是不能合并的。
至于进入电源,为什么要分开呢?消防控制,不管日常还是事故时,都不能失电。消防泵日常可以切断电源,因为它可以由控制室控制。其他日常不能失电,事故时可以自动或者手动切断电源即可,因为它是负荷分配室。
有些 “ 民建 ” 条款理由确实牵强。比如,消防设备必须长期充电,防止电缆受潮。电缆会受潮,那么电动机会不会受潮呢?市面上卖的油浸电缆可能还有密封措施,那么一些常用的聚氯乙烯电缆有密封的吗,会不会受潮呢?即使会受潮,那么定期检查、试运行才是正道,长期充电理由不够充分,也很难操作吧?

x01oct 发表于 2019-6-18 12:38:41

2路消防(消控室、消防泵)
2路一级负荷(监控、换热)
1路平时(物业、垃圾)
一共5路
如果是单体建筑,设置配电间,则来2路电,然后再分配即可

天道酬勤1 发表于 2019-6-18 13:48:44

不是应该先确定消防负荷等级吗,如果是三级负荷不是单电源就可以了吗

x01oct 发表于 2019-6-18 20:04:36

天道酬勤1 发表于 2019-6-18 13:48
不是应该先确定消防负荷等级吗,如果是三级负荷不是单电源就可以了吗

有消防泵房可以做三级负荷么?

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 08:26:57

jiangguoyin 发表于 2019-6-18 10:50
消防的这样行吗?

链式接法,只适用于次要负荷

jiangguoyin 发表于 2019-6-19 10:52:09

对于链式和树干式有点模糊,这种属于什么配电

树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 11:03:03

jiangguoyin 发表于 2019-6-19 10:52
对于链式和树干式有点模糊,这种属于什么配电

这属于链式

jiangguoyin 发表于 2019-6-19 11:27:04

这种方式是链式还是树干呢?