穿管暗敷应力破坏问题
北京地区,地上29层住宅楼,地下三层,消防电缆穿SC65钢管沿楼梯间墙壁垂直暗敷,从地下二层暗敷至顶层消防电梯间,施工队说有太高了,电缆和钢管太重有应力破坏,规范不允许,求解是这样吗? 这样无法施工 有点不符合常规。为何不走电缆井?SC65的镀锌钢管暗敷设,对结构梁的强度应该影响不小。 钢管还好点,通过不同楼层绑扎解决,电缆就不好处理 nicebin 发表于 2019-6-15 11:18
有点不符合常规。
为何不走电缆井?SC65的镀锌钢管暗敷设,对结构梁的强度应该影响不小。
结构专业说没有问题 18827567163 发表于 2019-6-14 21:03
这样无法施工
结构专业说受力无问题,不会产生应力破坏,电气专业负责人说每30m做接线盒就可以 树欲静而风不止 发表于 2019-6-17 08:45
钢管还好点,通过不同楼层绑扎解决,电缆就不好处理
问了一下,结构专业说受力无问题,不会产生应力破坏,电气专业负责人说每30m做接线盒就可以。电缆是穿在钢管内暗敷的 nicebin 发表于 2019-6-15 11:18
有点不符合常规。
为何不走电缆井?SC65的镀锌钢管暗敷设,对结构梁的强度应该影响不小。
走竖井要采用矿物质电缆,安装和造价都是问题,或走单独竖井 100米的电缆,垂直方向穿钢管,图上好画,施工难度太大了。电缆也难以固定。 施工穿管确实难度不小 实在非要这样垂直敷设也行,分段加接线箱固定吧。分几段呢?要考虑接线端子的承受力和竖直电缆的重力平衡。3段不行来4段,4段不行来5段。造孽啊。 电缆井里敷设,用柔性矿物绝缘电缆。都这样做。
你那矿物绝缘太夸张了。 大于40我们设计院就不暗敷设了。