账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5682|回复: 12

[求助] 穿管暗敷应力破坏问题

[复制链接]
     
发表于 2019-6-14 10:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
北京地区,地上29层住宅楼,地下三层,消防电缆穿SC65钢管沿楼梯间墙壁垂直暗敷,从地下二层暗敷至顶层消防电梯间,施工队说有太高了,电缆和钢管太重有应力破坏,规范不允许,求解是这样吗?
     
发表于 2019-6-14 21:03:52 | 显示全部楼层
这样无法施工
     
发表于 2019-6-15 11:18:17 | 显示全部楼层
有点不符合常规。
为何不走电缆井?SC65的镀锌钢管暗敷设,对结构梁的强度应该影响不小。
发表于 2019-6-17 08:45:16 | 显示全部楼层
钢管还好点,通过不同楼层绑扎解决,电缆就不好处理
     
 楼主| 发表于 2019-6-17 10:43:09 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-6-15 11:18
有点不符合常规。
为何不走电缆井?SC65的镀锌钢管暗敷设,对结构梁的强度应该影响不小。

结构专业说没有问题
     
 楼主| 发表于 2019-6-17 10:44:16 | 显示全部楼层

结构专业说受力无问题,不会产生应力破坏,电气专业负责人说每30m做接线盒就可以
     
 楼主| 发表于 2019-6-17 10:45:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-17 08:45
钢管还好点,通过不同楼层绑扎解决,电缆就不好处理

问了一下,结构专业说受力无问题,不会产生应力破坏,电气专业负责人说每30m做接线盒就可以。电缆是穿在钢管内暗敷的
     
 楼主| 发表于 2019-6-17 10:46:22 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-6-15 11:18
有点不符合常规。
为何不走电缆井?SC65的镀锌钢管暗敷设,对结构梁的强度应该影响不小。

走竖井要采用矿物质电缆,安装和造价都是问题,或走单独竖井
     
发表于 2019-6-17 17:17:47 | 显示全部楼层
100米的电缆,垂直方向穿钢管,图上好画,施工难度太大了。电缆也难以固定。
     
发表于 2019-6-17 17:56:07 | 显示全部楼层
施工穿管确实难度不小
     
发表于 2019-6-17 17:57:06 | 显示全部楼层
实在非要这样垂直敷设也行,分段加接线箱固定吧。分几段呢?要考虑接线端子的承受力和竖直电缆的重力平衡。3段不行来4段,4段不行来5段。造孽啊。
     
发表于 2019-6-17 18:20:03 | 显示全部楼层
电缆井里敷设,用柔性矿物绝缘电缆。都这样做。
你那矿物绝缘太夸张了。
     
发表于 2019-6-17 20:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
大于40我们设计院就不暗敷设了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则