避难层的动力、照明、应急照明,需要单独回路吗?

swdswd 发表于 2019-6-4 16:31:16

所在防火分区分别设配电箱即可

swdswd 发表于 2019-6-4 16:33:09

所在防火分区分别设配电箱即可

swdswd 发表于 2019-6-4 16:34:17

所在防火分区分别设配电箱即可

x01oct 发表于 2019-6-4 17:57:05

本帖最后由 x01oct 于 2019-6-4 17:58 编辑

第二十五条
3.避难层的消防用电应采用专用回路供电,且不应与非避难楼层(区)共用配电干线。


这是250m以上建筑的有要求

ethan_fan 发表于 2019-6-5 10:55:10

我的做法是避难层的消防供电都是从变电所放射

树欲静而风不止 发表于 2019-6-5 11:21:02

ethan_fan 发表于 2019-6-5 10:55
我的做法是避难层的消防供电都是从变电所放射

应急照明,量很少,想直接从应急照明干线上接

ethan_fan 发表于 2019-6-5 11:25:14

直接从消防动力箱出就可以了 所谓照明动力分离 除了临时用电规范有没哪本规范有
况且这点儿负荷有什么影响

树欲静而风不止 发表于 2019-6-5 11:28:05

ethan_fan 发表于 2019-6-5 11:25
直接从消防动力箱出就可以了 所谓照明动力分离 除了临时用电规范有没哪本规范有
况且这点儿负荷有什么影 ...

整栋楼,已经设置了应急照明系统

wangguichao66 发表于 2019-6-5 17:36:41

我一直认为消防的动力和照明没必要再分开(即所谓自成系统),特别是应急照明基本是靠蓄电池供电,动力负荷变化(电机启动)基本上不会影响到应急照明灯具的工作。