账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3618|回复: 9

[问题探讨] 避难层

[复制链接]
发表于 2019-6-4 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
避难层的动力、照明、应急照明,需要单独回路吗?
     
发表于 2019-6-4 16:31:16 | 显示全部楼层
所在防火分区分别设配电箱即可
     
发表于 2019-6-4 16:33:09 | 显示全部楼层
所在防火分区分别设配电箱即可
     
发表于 2019-6-4 16:34:17 | 显示全部楼层
所在防火分区分别设配电箱即可
     
发表于 2019-6-4 17:57:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-6-4 17:58 编辑

第二十五条
3.避难层的消防用电应采用专用回路供电,且不应与非避难楼层(区)共用配电干线。


这是250m以上建筑的有要求
     
发表于 2019-6-5 10:55:10 | 显示全部楼层
我的做法是避难层的消防供电都是从变电所放射
 楼主| 发表于 2019-6-5 11:21:02 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-6-5 10:55
我的做法是避难层的消防供电都是从变电所放射

应急照明,量很少,想直接从应急照明干线上接
     
发表于 2019-6-5 11:25:14 | 显示全部楼层
直接从消防动力箱出就可以了 所谓照明动力分离 除了临时用电规范有  没哪本规范有
况且这点儿负荷有什么影响
 楼主| 发表于 2019-6-5 11:28:05 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-6-5 11:25
直接从消防动力箱出就可以了 所谓照明动力分离 除了临时用电规范有  没哪本规范有
况且这点儿负荷有什么影 ...

整栋楼,已经设置了应急照明系统
     
发表于 2019-6-5 17:36:41 | 显示全部楼层
我一直认为消防的动力和照明没必要再分开(即所谓自成系统),特别是应急照明基本是靠蓄电池供电,动力负荷变化(电机启动)基本上不会影响到应急照明灯具的工作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则