waingting 发表于 2019-6-2 11:30:51

三层单位宿舍楼应急照明怎么搞?

宿舍楼没有值班室。配电间。电井?按规范来说应急照明配电箱、集中电源都没地方放了!

x01oct 发表于 2019-6-2 14:51:37

那宿舍楼的电从哪儿来的?

D800-1~8 发表于 2019-6-2 21:47:14

应急照明配电箱可以走廊挂墙,规范没强制装电井内。
集中电源必须要单独设电气房间
所以楼主这个楼,只能采用自带蓄电池应急灯了!!!


这个三层宿舍楼,暖通专业如果全是自然排烟,你就不用设火灾自动报警系统
地块内如果也没有消控室。则可以非集中控制型。

树欲静而风不止 发表于 2019-6-3 10:34:12

D800-1~8 发表于 2019-6-2 21:47
应急照明配电箱可以走廊挂墙,规范没强制装电井内。
集中电源必须要单独设电气房间
所以楼主这个楼,只能 ...

现在,非集中控制型,又是低压的,有吗?

xuxizhong 发表于 2019-6-3 11:36:51

树欲静而风不止 发表于 2019-6-3 10:34
现在,非集中控制型,又是低压的,有吗?

没有也要有吧,不然怎么办。

树欲静而风不止 发表于 2019-6-3 14:36:24

xuxizhong 发表于 2019-6-3 11:36
没有也要有吧,不然怎么办。

用集中控制型的低压代替

树欲静而风不止 发表于 2019-6-3 14:37:03

xuxizhong 发表于 2019-6-3 11:36
没有也要有吧,不然怎么办。

用集中控制型的低压代替