账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7505|回复: 6

[求助] 三层单位宿舍楼应急照明怎么搞?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-2 11:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
宿舍楼没有值班室。配电间。电井?按规范来说应急照明配电箱、集中电源都没地方放了!
     
发表于 2019-6-2 14:51:37 | 显示全部楼层
那宿舍楼的电从哪儿来的?
     
发表于 2019-6-2 21:47:14 | 显示全部楼层
应急照明配电箱可以走廊挂墙,规范没强制装电井内。
集中电源必须要单独设电气房间
所以楼主这个楼,只能采用自带蓄电池应急灯了!!!


这个三层宿舍楼,暖通专业如果全是自然排烟,你就不用设火灾自动报警系统
地块内如果也没有消控室。则可以非集中控制型。
发表于 2019-6-3 10:34:12 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2019-6-2 21:47
应急照明配电箱可以走廊挂墙,规范没强制装电井内。
集中电源必须要单独设电气房间
所以楼主这个楼,只能 ...

现在,非集中控制型,又是低压的,有吗?
     
发表于 2019-6-3 11:36:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-3 10:34
现在,非集中控制型,又是低压的,有吗?

没有也要有吧,不然怎么办。
发表于 2019-6-3 14:36:24 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-6-3 11:36
没有也要有吧,不然怎么办。

用集中控制型的低压代替
发表于 2019-6-3 14:37:03 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-6-3 11:36
没有也要有吧,不然怎么办。

用集中控制型的低压代替
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则