求知的MT 发表于 2019-5-23 10:11:56

TN-C-S系统转换成TN-S系统的位置问题

看到一图纸,某单体采用TN-C-S系统从另外一单体地下配电室引来多回配电回路,多回配电回路分别引入不同楼层的配电箱,系统图表示是在配电箱处做PEN转换成PE和N,那么问题来了,由于配电箱分别位于不同楼层(顶层都有),那TN-C-S系统转换成TN-S系统也在各个楼层实现,这样一看,感觉做法不太靠谱啊,首先PEN接地形成成PE和N的接地位置位于不同楼层的配电箱处,如何确保可靠接地,第二是防雷问题,线路要引入到配电箱侧才做了防雷,各位大佬说说看法呢。

求知的MT 发表于 2019-5-23 10:15:23

我个人觉得是,在进线侧能合的总箱就合,不能合的进线侧做隔离开关箱,把接地形式转换和防雷在进线侧MEB处做了。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 10:47:36

如果各配电箱设置在电井里,则接在电井预留的接地端子箱上,通过接地干线,接地处理

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 11:08:43

第二是防雷问题,线路要引入到配电箱侧才做了防雷
上一级采用了I级浪涌,这个如果是埋地进线,可以采用II级浪涌保护

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 11:17:00

是否可以这样理解,但存在违反规范的风险

求知的MT 发表于 2019-5-23 12:15:32

本帖最后由 求知的MT 于 2019-5-23 12:19 编辑

问题是很多配电箱不在电井处,比如屋顶空调配电箱、屋顶无电梯机房、二层什么厨房动力箱等等,还比比较多。从单体引入角度看,进线肯定要用1类防雷。这个楼也不是住宅,是办公楼。所以我觉得合理的做法是在进线MEB处做1个进线隔离开关箱,1类SPD和接地形式的转换都在这里完成,然后再给配电箱供电,这种方式是不是更合理。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 14:42:56

求知的MT 发表于 2019-5-23 12:15
问题是很多配电箱不在电井处,比如屋顶空调配电箱、屋顶无电梯机房、二层什么厨房动力箱等等,还比比较多。 ...

那你要做好几个隔离开关箱

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 14:45:56

这有个图审解答

x01oct 发表于 2019-5-23 14:47:42

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 14:42
那你要做好几个隔离开关箱

如果是我的话,是会按这个方案来做的,在进户配电室处,做配电柜或隔离柜,在此处重复接地由TN-C转换成TN-S系统

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 15:02:32

x01oct 发表于 2019-5-23 14:47
如果是我的话,是会按这个方案来做的,在进户配电室处,做配电柜或隔离柜,在此处重复接地由TN-C转换成TN ...

一栋楼,几回进线,往往是负荷较大,或负荷性质,才分成几路进线,那你这个柜子如何做,得非标

x01oct 发表于 2019-5-23 15:10:15

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 15:02
一栋楼,几回进线,往往是负荷较大,或负荷性质,才分成几路进线,那你这个柜子如何做,得非标

每个回路一个柜子,可以按1.6m高标准柜,不做非标。就是占地方大了一些

sun982526 发表于 2019-5-23 15:21:38

入户做隔离进线箱,直接重复接地加浪涌加线型转换,否则外线铠装室内也不好敷设。

nicebin 发表于 2019-5-24 10:31:07

几条电缆进线,各自都在各自的第一个配电箱处做隔离,并进行TN-C-S向TN-S系统的转换是合理的。
尽管这些“各自的第一个配电箱”处于同一建筑物的不同楼层(或部位)。
当然,我也不反对在建筑物底层某一较靠近建筑物接地体的场所,集中将几条进线的隔离箱集中设置,并进行TN-C-S向TN-S系统的转换。这种方式的最大缺点就是隔离操作的不便。谁也不愿意在电梯机房检修需要隔离的时候,跑到地下室去操作隔离开关。

荣知事 发表于 2019-5-24 11:04:07

TN-C转换成TN-S,就是不在转换点接地又如何?TN-S主要目的是不让保护导线流经负载电流,那么分开已经可以达到目的了。至于PE对地的电位,因为不流经负载电流影响有限。因为TN系统也就是一种保护接零系统,与接地关系并不是十分密切。当然了PE 重复接地也未尝不可。
至于避雷最好是避雷器单独接地,也可以接在PE 上。
有些观点老是担心PE对地电位升高,其实是不必要的。再怎么隔离也不能断PE。其实PEN已经接地了,如果说电位升高,重复接地也可能升高,这样能够防到什么地方呢?是不是TN和TT合并起来呢?

求知的MT 发表于 2019-5-24 11:25:13

荣知事 发表于 2019-5-24 11:04
TN-C转换成TN-S,就是不在转换点接地又如何?TN-S主要目的是不让保护导线流经负载电流,那么分开已经可以达 ...

你这说法不对,PEN分成PE和N的意义不在于仅仅分开,而在于从PE接地处起,整栋楼的接地系统尽量处于同一电位系统,还有保护接零的概念早就不能用了;避雷器单独接地是什么概念。。。SPD安装都是配合配电回路设置的,你的回复概念都没搞清楚。。。
页: [1] 2
查看完整版本: TN-C-S系统转换成TN-S系统的位置问题