小白梁学设计 发表于 2019-5-23 08:45:42

采用超低温空气源热泵的冷热源工程的电气及自控设计

现有一个工程,用到超低温空气源热泵。配电和自控应该怎么设计,完全没接触过,求大神帮助帮助,谢谢!

x01oct 发表于 2019-5-23 09:02:53

有两种,一种小型的是成品,仅配电,不用自控,厂家都自带各种传感器和控制器了。
另一种是大型的,就跟您这个类似,自控跟空调机组自控做成一样就行了。是不是超低温热泵,只是冷热源有区别而已。

顺便说,计算热负荷与实际选型之间的备用系数也太大了...另外cop值也是低的可以,不知道是不是能满足节能要求。

x01oct 发表于 2019-5-23 09:06:34

本帖最后由 x01oct 于 2019-5-23 09:09 编辑

再吐槽3点:
1.冬季供回水温度7/12度,那还用个P啊~~
2.在室外-10度的时候,cop才2.0,也敢叫超低温热泵??现在有不止一个品牌做-30度的产品~~
3.从屋顶平面图看,水系统整个暴露在室外,那看上去是很南方的地区吧,在北方(甚至在中国长江流域)冬天肯定冻得不能用了

小白梁学设计 发表于 2019-5-23 09:06:59

x01oct 发表于 2019-5-23 09:02
有两种,一种小型的是成品,仅配电,不用自控,厂家都自带各种传感器和控制器了。
另一种是大型的,就跟您 ...

大神有没有图纸,小弟参考一下,谢谢

小白梁学设计 发表于 2019-5-23 09:11:49

x01oct 发表于 2019-5-23 09:06
再吐槽3点:
1.冬季供回水温度7/12度,那还用个P啊~~
2.在室外-10度的时候,cop才2.0,也敢叫超低温热泵 ...

哈哈 我也不懂我帖子中的图纸是甲方一个新能源公司出的,他们也是第一次搞。项目是在北方。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 09:12:34

x01oct 发表于 2019-5-23 09:02
有两种,一种小型的是成品,仅配电,不用自控,厂家都自带各种传感器和控制器了。
另一种是大型的,就跟您 ...

自控跟空调机组自控做成一样
麻烦讲一下:需要设计院做到何种程度,是让厂家自带控制箱,还是画一次,二次采用标准图,还是。。。。

x01oct 发表于 2019-5-23 09:18:11

小白梁学设计 发表于 2019-5-23 09:06
大神有没有图纸,小弟参考一下,谢谢

没有,说实话,您这种系统真的很少见,通常空气源热泵机组都是我说的第一种小型的。大点儿的都用直膨式或者其他的机组。
您这种有点儿像是拼凑的,但是我不是空调专业的,这方面知识可能不全面。
自控要暖通来提资料,电才能做啊,包括19X201的56页的“空气源热泵机组控制互连接线图”里,也只是给了第一种的原理图。

x01oct 发表于 2019-5-23 09:22:50

本帖最后由 x01oct 于 2019-5-23 09:25 编辑

树欲静而风不止 发表于 2019-5-23 09:12
自控跟空调机组自控做成一样
麻烦讲一下:需要设计院做到何种程度,是让厂家自带控制箱,还是画一次,二 ...
一般是厂家自带控制箱的比较多,因为涉及空气源热泵机组内部的一些传感器和执行器,外面接不出信号来,需要用到BACnet或modbus等协议传输。
我之前做过几个类似项目,外部冷热源也是类似的热泵机组,外加水箱和水泵,控制箱就是厂家自带的,厂家自带的控制箱不光控制热泵机组,还输出信号控制水泵,水泵控制箱做成手自动可控的,就可以运行了。
室内机可以不与室外机联动,室内机只管自己的启停、温度、风量、模式就好了。
电专业仅配电和预留控制管线
需要注意的是,由于节能审查的要求,机组的配电功率和输出功率并不一致,前者会大20%左右,需要查机组样本,机组样本通常在非常隐蔽的地方,用小字写一些类似的数据(以前也见过直接写配电功率的,近几年是越来越少见到了)

小白梁学设计 发表于 2019-5-23 09:30:45

x01oct 发表于 2019-5-23 09:22
一般是厂家自带控制箱的比较多,因为涉及空气源热泵机组内部的一些传感器和执行器,外面接不出信号来,需 ...

大神,水泵控制箱是设计院出图还是厂家自带?对了,循环水泵和热泵怎么配合运行的啊?

handone 发表于 2019-5-23 10:07:49

厂家带控制箱肯定对设计来说是最省事的。

即使是不同的设备供货商,也可以要求各自带控制箱,整套系统的启停控制逻辑可以放在热泵的控制箱里(小型PLC),设计审查厂家图纸+连线即可。

x01oct 发表于 2019-5-23 13:15:08

小白梁学设计 发表于 2019-5-23 09:30
大神,水泵控制箱是设计院出图还是厂家自带?对了,循环水泵和热泵怎么配合运行的啊?

水泵控制箱不复杂,自带和设计院出图的都有,设计院出图可以参照16D303里热水循环泵的控制图集来做(或者冷冻泵的也类似),其实具体就是DDC控制,其动作信号是热泵控制箱提供的,热泵控制箱根据温度、压力等参数来控制循环泵的运行。

rainmen_73 发表于 2019-5-23 13:26:16

x01oct 发表于 2019-5-23 13:15
水泵控制箱不复杂,自带和设计院出图的都有,设计院出图可以参照16D303里热水循环泵的控制图集来做(或者 ...

相对温差控制就没图集方案了吧,全靠DDC

x01oct 发表于 2019-5-23 14:35:26

rainmen_73 发表于 2019-5-23 13:26
相对温差控制就没图集方案了吧,全靠DDC

是的,全靠DDC了,要么就是热泵自带的控制箱可以输出控制节点,有个别厂家这么做。

小白梁学设计 发表于 2019-5-24 07:29:00

x01oct 发表于 2019-5-23 13:15
水泵控制箱不复杂,自带和设计院出图的都有,设计院出图可以参照16D303里热水循环泵的控制图集来做(或者 ...

大神,看你的回复我知道了图集19X201和16D303。对于空气源热泵或者中央空调的电气和自控设计,还有没有别的规范、图集、手册或者教程呢?我想学一下方面的知识,但公司也没个师傅,望大神不吝赐教!谢谢了!

小白梁学设计 发表于 2019-5-24 07:31:50

handone 发表于 2019-5-23 10:07
厂家带控制箱肯定对设计来说是最省事的。

即使是不同的设备供货商,也可以要求各自带控制箱,整套系统的 ...

整套系统的启停逻辑要求,是设计院提要求还是厂家自己设计?如果是设计院提的话,我这张白纸啥也不会。您有没有相关的资料给小弟参考一下,谢谢了!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 采用超低温空气源热泵的冷热源工程的电气及自控设计