jiangguoyin 发表于 2019-5-8 17:03:09

多层住宅火灾报和疏散照明的问题

一个小区有10栋多层住宅楼 ,7栋和地下车库相连   3栋是独立的设计时多层住宅都未设火自报和疏散照明    审图提的意见是多层住宅的地下室应设计火自报和疏散照明审图提的意见对吗?

天道酬勤1 发表于 2019-5-8 17:42:50

多层住宅地下室如果没有联动设备,不用的吧

bowland 发表于 2019-5-9 00:03:24

丁总石家庄宣贯时,要求多层住宅设置应急照明了,对于火警系统怎么设置,他说三周前50016编制组开会讨论局部修订,争取把多层住宅纳入到火警系统里,做独立的报警系统。

bowland 发表于 2019-5-9 00:04:56

天道酬勤1 发表于 2019-5-8 17:42
多层住宅地下室如果没有联动设备,不用的吧

是不是有常开防火门{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2019-5-9 08:40:02

首先,车库的火灾自动报警是否设置,看看停车位数量和是否是机械车位

树欲静而风不止 发表于 2019-5-9 08:41:03

至于,疏散照明。也是看车位数量

jiangguoyin 发表于 2019-5-9 08:46:50

车库设置了火自报 和疏散照明

kuaiing 发表于 2019-5-10 10:09:35

jiangguoyin 发表于 2019-5-9 08:46
车库设置了火自报 和疏散照明

那就要设,和车库连通一般都要按一个整体考虑

天道酬勤1 发表于 2019-5-10 11:46:44

树欲静而风不止 发表于 2019-5-9 08:40
首先,车库的火灾自动报警是否设置,看看停车位数量和是否是机械车位

树总,多层住宅地下室是储藏间,走廊开有门,可以通往车库,这种情况下多层住宅地下室需要设疏散照明和火灾自动报警吗?估计楼主也是这种情况

树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 14:26:41

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-5-10 15:07 编辑

天道酬勤1 发表于 2019-5-10 11:46
树总,多层住宅地下室是储藏间,走廊开有门,可以通往车库,这种情况下多层住宅地下室需要设疏散照明和火 ...
走廊开有门,那是否作为疏散通道,如果是,则需要疏散照明,火灾报警没有联动则不需要(中间有防火门)

jiangguoyin 发表于 2019-5-13 08:47:22

和审图的沟通审图的要求 地下车库和住宅的地下室按一个整体考虑都上疏散照明和火灾自动报警

jiangguoyin 发表于 2019-5-13 08:57:13

上了火灾自动报警防火门监控要不要上   多层住宅地面上部分无疏散照明 切非消防电源也是个事?

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 09:00:45

jiangguoyin 发表于 2019-5-13 08:57
上了火灾自动报警防火门监控要不要上   多层住宅地面上部分无疏散照明 切非消防电源也是个事?

有消防控制室,就得上防火门监控

jiangguoyin 发表于 2019-5-13 09:20:54

可能我理解有误 原来我理解是 一个单体无火灾自动报警系统有常闭防火门时不上防火门监控系统

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 09:56:40

jiangguoyin 发表于 2019-5-13 09:20
可能我理解有误 原来我理解是 一个单体无火灾自动报警系统有常闭防火门时不上防火门监控系统

你理解是对的呀
页: [1] 2
查看完整版本: 多层住宅火灾报和疏散照明的问题