回复:断路器的灵敏系数
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 17:30:30</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 16:20:16</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:09:19</I>)的发言<BR>导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。就是<BR> 说灵敏度不满足要求,导体热稳定了又有何用?</DIV>
<P>意思是说,</P>
<P>灵敏度不满足要求,导体热稳定满足了又有何用?!</P></DIV>非接地故障时,若导体热稳定满足要求,则灵敏度可以不满足要求;接地故障时需满足灵敏度的要求,也就是满足切断故障时间的要求。<BR><BR></DIV>
<P><BR><FONT color=#ee3d11 size=4>你就绕吧。</FONT></P>
<P><FONT color=#ee3d11 size=4>灵敏度不满足要求,则导体热稳定永远也不会满足要求的。</FONT></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-16 3:23:39 编辑过」</div>
回复:断路器的灵敏系数
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 3:23:11</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 17:30:30</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 16:20:16</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>请对比电缆热稳定曲线和断路器动作曲线再下结论。<BR><BR>
回复:断路器的灵敏系数
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 20:45:21</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 3:23:11</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 17:30:30</I>)的发言<BR>
<BR><BR></DIV><BR>你就好好对对吧。<BR>