han2003 发表于 2007-6-25 23:50:45

回复:断路器的灵敏系数

规范的编制确实有点问题,这个1.3的系数,据我了解来自塑壳断路器的热磁脱扣器自然的20%的误差值,然后人为的取了一下保守值,制定了1.3的系数,可是目前电子脱扣器应用越来越广泛,普通的微断的误差又已经考虑到脱扣曲线(如5~10倍)以内了,所以我感觉是否能分别对待更准确些,否则很常见为了断路灵敏度增大电缆的情况

冷若冰 发表于 2007-6-26 20:02:11

回复:断路器的灵敏系数

<P>楼上的,你认为这个值取多少合适?</P>

大鼻山 发表于 2007-6-27 12:33:04

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-6-25 23:50:45</I>)的发言<BR>规范的编制确实有点问题,这个1.3的系数,据我了解来自塑壳断路器的热磁脱扣器自然的20%的误差值,然后人为的取了一下保守值,制定了1.3的系数,可是目前电子脱扣器应用越来越广泛,普通的微断的误差又已经考虑到脱扣曲线(如5~10倍)以内了,所以我感觉是否能分别对待更准确些,否则很常见为了断路灵敏度增大电缆的情况</DIV>
<P><BR><BR>韩老弟的意思我想是否在说:当同时存在瞬时和短延时的时候,究竟以谁的灵敏系数为准,对吧?</P>
<P>答复:此时,若短延时的脱扣时间在规定的时间内,则我赞同灵敏系数以短延时的为准;而当短延时脱扣时间长于规定的时间,则仍应以瞬时的为准。</P>

han2003 发表于 2007-6-27 20:54:22

回复:断路器的灵敏系数

<P>大鼻子没明白我的意思,我是说这个1.3的可靠系数的来源本来就含混。拿微断来说,如果断路器合格,那么本身断路器的误差必定已经限制在它的脱扣曲线里面了,比如16A的C曲线微断,当电流达到160A时,它必然会脱扣了,此时再追求这个1.3的可靠系数,我总觉得有些浪费。对于普通的塑壳开关的热磁脱扣器,由于它制造的工艺的原因,脱扣电流值一般有20%的误差值,所以在塑壳上追求一个1.3的可靠系数还算是合理的。另外以前我记得给过你一个施奈德的灵敏度校验表格,我觉得挺管用,也值得思索一下。</P>

大鼻山 发表于 2007-6-28 12:46:15

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-6-27 20:54:22</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>可靠系数大于1,这是行业惯例,也是规范规定,因为它不仅考虑了制造误差,还要考虑现场条件干扰和变化等,所以我觉得1.3的系数可以接受,不算浪费。</P>
<P>当灵敏系数不足时,不见得就要加大电缆;何况在低压配电系统里,灵敏系数不足的还很难碰上一回</P>

大鼻山 发表于 2007-6-28 12:47:53

回复:断路器的灵敏系数

我觉得当瞬时脱扣和短延时脱扣同时存在时,灵敏系数以谁为准,倒更有点研究意义。

冷若冰 发表于 2007-6-30 00:17:50

回复:断路器的灵敏系数

大鼻山,就你提出的问题,开个新贴大家议议!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-15 21:59:42

回复:断路器的灵敏系数

<P>呵呵,网易地精华贴,跑到这里来了。</P>
<P>照单全收!好贴</P>

冷若冰 发表于 2007-8-15 22:17:57

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 21:59:42</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,网易地精华贴,跑到这里来了。</P>
<P>照单全收!好贴</P></DIV><BR><BR>哈哈哈,原来是这样!

贾行家 发表于 2007-8-16 21:04:43

回复:断路器的灵敏系数

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2007-6-28 12:47:53</i>)的发言<br>我觉得当瞬时脱扣和短延时脱扣同时存在时,灵敏系数以谁为准,倒更有点研究意义。</div><br>我认为应以定时限为准。<br>

冷若冰 发表于 2007-8-16 22:24:55

回复:断路器的灵敏系数

<P>老贾,在低压系统中讨论断路器的灵敏度意义在什么地方?</P>
<P>在动力或者工业方面吗?</P>
<P>在民用配电系统中我觉得意义不是很大。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-17 15:28:37

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-16 22:24:55</I>)的发言<BR>
<P>老贾,在低压系统中讨论断路器的灵敏度意义在什么地方?</P>
<P>在动力或者工业方面吗?</P>
<P>在民用配电系统中我觉得意义不是很大。</P></DIV>
<P><BR>不大吗,我感觉挺大的,要保证你所选断路器能够起到保护作用,灵敏度不够怎么能行</P>
<P>我感觉选择性意义到是不大,这东西整起来太麻烦<BR></P>

冷若冰 发表于 2007-8-17 23:56:45

回复:断路器的灵敏系数

<P>在低压中,只要在计算电流4.5倍以内选择断路器的额定值,短路故障时都能及时动作。</P>
<P>不知道有没有反对这个说法的?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-18 10:53:44

回复:断路器的灵敏系数

<P>反对,具体问题具体分析</P>
<P>虽然我还没遇到你说的例外情况</P>

流星雨 发表于 2007-8-18 11:34:39

回复:断路器的灵敏系数

好,我很需用要,有最新版的?不知道好不好用,我下了,看一下<BR>
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 断路器的灵敏系数