直流36V灯具电压降怎么算

GB51309实施后,直流36V灯具末端压降比较大。比如某回路1W标志灯25个,距离500m,采用4mm2铜线,请教压降如何计算?另外供配电设计手册上有个电流矩表怎么用?

zhouke 发表于 2019-5-6 11:04:23

按单相纯电阻负载计算。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-6 11:07:08

取个中间值估算

.P.atient 发表于 2019-5-6 14:09:52

这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离

树欲静而风不止 发表于 2019-5-6 14:20:34

.P.atient 发表于 2019-5-6 14:09
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离

关键就是这个电流不是整段的电流

sac1984 发表于 2019-5-6 14:23:17

.P.atient 发表于 2019-5-6 14:09
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离

表中横栏并不是百分数,而是电压。单位伏特(V)。

wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03:54

还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-6 15:07:13

wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。

嗯,这个直接

wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:07:57

图集204DX101-1第19、20页分别对应36v和24v。

fitman 发表于 2019-5-6 15:52:43

要算也是简单,实际没必要算!规范要求每回路不大于6A,一个防火分区能有多大,放心布灯。

liuex 发表于 2019-5-7 09:56:26

fitman 发表于 2019-5-6 15:52
要算也是简单,实际没必要算!规范要求每回路不大于6A,一个防火分区能有多大,放心布灯。

封闭(防烟)楼梯间的应急照明回路、地下车库有可能会超。

liuex 发表于 2019-5-7 10:10:16

本帖最后由 liuex 于 2019-5-7 10:13 编辑

.P.atient 发表于 2019-5-6 14:09
这个表就是比如压降百分五那一栏对下来与4平线一栏交点为519,除以电流就是允许距离
应急照明的允许端子处电压应该是+5%~-10%,按-10%选的话,电流6A的应急照明回路,2.5平方毫米导线最长为108m,4平方毫米是173m呢。

kuaiing 发表于 2019-5-7 10:51:15

liuex 发表于 2019-5-7 10:10
应急照明的允许端子处电压应该是+5%~-10%,按-10%选的话,电流6A的应急照明回路,2.5平方毫米导线最长为1 ...

长度大于50m我一般会选用4mm

kuaiing 发表于 2019-5-7 10:52:36

wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。

能不能发一下这个图集,273193595@qq.com谢谢

wangguichao66 发表于 2019-5-7 14:48:14

kuaiing 发表于 2019-5-7 10:52
能不能发一下这个图集,谢谢

我用的是纸质版的。