kuaiing 发表于 2019-5-7 16:54:16

wangguichao66 发表于 2019-5-7 14:48
我用的是纸质版的。

图集名字是什么?

wangguichao66 发表于 2019-5-7 17:12:01

建筑电气常用数据
04DX101-1

x01oct 发表于 2019-5-8 10:09:31

关键是电压降如何确定数值,5%、10%还是可能会有其他数值

手机充电器都100~240V了;
LED驱动也有很多是宽电压的;
疏散照明产品的样本,我查了几家,大部分没写,有个别厂家写±10%

dudongping 发表于 2019-5-8 16:48:32

x01oct 发表于 2019-5-8 10:09
关键是电压降如何确定数值,5%、10%还是可能会有其他数值

手机充电器都100~240V了;


GB51309配套的书上 写的灯具压降在20%内都能满足。这个都没10%以上的数据可供查询

x01oct 发表于 2019-5-8 18:39:24

dudongping 发表于 2019-5-8 16:48
GB51309配套的书上 写的灯具压降在20%内都能满足。这个都没10%以上的数据可供查询

那本书看看就行了,不能当真的~~

cherish672 发表于 2019-5-9 15:46:54

wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。

能给说说那个负荷距的表格怎么看吗?最好举个例子,谢谢

x01oct 发表于 2019-5-9 15:53:04

cherish672 发表于 2019-5-9 15:46
能给说说那个负荷距的表格怎么看吗?最好举个例子,谢谢

A·m就是电流×距离;
W·m就是功率×距离

cherish672 发表于 2019-5-9 16:57:29

x01oct 发表于 2019-5-9 15:53
A·m就是电流×距离;
W·m就是功率×距离

比方说我实际工程里,一个回路是100W,那我就用表格中的负荷距(在选定相应的截面和压降之后)除以100,就是对应的距离,对吗?

wangguichao66 发表于 2019-5-9 17:01:46

cherish672 发表于 2019-5-9 16:57
比方说我实际工程里,一个回路是100W,那我就用表格中的负荷距(在选定相应的截面和压降之后)除以100, ...

是的。。。。。

fitman 发表于 2019-5-28 09:18:06

计算象路灯、应急照明这类近似均布负荷的压降时,应转换成一半功率或距离来计算。

waingting 发表于 2019-7-31 17:26:35

fitman 发表于 2019-5-28 09:18
计算象路灯、应急照明这类近似均布负荷的压降时,应转换成一半功率或距离来计算。

这是什么道理?

fitman 发表于 2019-12-2 17:27:41

waingting 发表于 2019-7-31 17:26
这是什么道理?

因为这类负荷一般是均布的。

tranque 发表于 2019-12-3 08:18:30

fitman 发表于 2019-12-2 17:27
因为这类负荷一般是均布的。

是因为路灯等间距布置的吗