爱你大豆
发表于 2019-4-28 18:27:38
树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:19
只要是人身安全的,都应该是30mA
学习了,30mA会不会经常误动作。
树欲静而风不止
发表于 2019-4-29 08:34:37
爱你大豆 发表于 2019-4-28 18:27
学习了,30mA会不会经常误动作。
正常不会,泄漏电流不大
荣知事
发表于 2019-4-29 09:48:39
本帖最后由 荣知事 于 2019-4-29 09:49 编辑
当然30mA是建立在人体耐受的基础上,有些场合根据人体电阻的变化,动作值还得下降。
哪为什么会有100mA,300mA动作值那?
第一,因为系统固有的漏电较大,有些人认为可以躲过系统固有的漏电流。但是,在三相四线系统中,相对地漏电流增加30mA,总漏电是不一定增加的。也就是说,在原有的漏电基础上,再增加30mA,漏电保护是不一定动作的。所以,增大漏电整定值会丧失漏电保护的初衷。
第二,有人认为100mA 是起火与不起火的分界线。我们看到过一个段子,“ 一个风高夜黑的晚上,广告灯线断落,在地上擦出点点火花。” 我们且不说这个段子是不是可信,光说这个火花一定大于100mA,还是一定小于100mA 也是不一定的。
那么漏电保护是不是能够用作故障保护(间接接触保护)呢?回答是否定的。故障电流可以从几个毫安,到上千安培的。现在没有一个漏电保护断路器保证,在几十安培漏电流情况下能够可靠动作(过流动作不算)。所以,漏电保护断路器,作为间接接触保护缺乏事实产品支持。
水泵运行环境相对潮湿,有时候30mA作为直接接触也可能不够,而且间隙性微小漏电可能性较大,会使漏电保护时不时动作,设备运行可靠性下降。
建议采用TT防护系统。
贾行家
发表于 2019-4-29 10:15:22
完全没必要
rainmen_73
发表于 2019-4-29 10:32:57
荣知事 发表于 2019-4-29 09:48
当然30mA是建立在人体耐受的基础上,有些场合根据人体电阻的变化,动作值还得下降。
哪为什么会有100mA,3 ...
"水泵运行环境相对潮湿,有时候30mA作为直接接触也可能不够”,不是手术环境之类的特殊场合,永远30mA即可 。解释可参见王厚余600问3.9
wangguichao66
发表于 2019-4-29 10:47:36
楼主说的是“室外水井里有个水泵”,这个水井有多深?
如果是北方的水井,动不动几十米深,还有必要设RCD吗?
树欲静而风不止
发表于 2019-4-29 10:52:22
wangguichao66 发表于 2019-4-29 10:47
楼主说的是“室外水井里有个水泵”,这个水井有多深?
如果是北方的水井,动不动几十米深,还有必要设RCD ...
漏电了,水里也带电
wangguichao66
发表于 2019-4-29 11:07:21
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-4-29 11:09 编辑
水里带电我承认,我不确定的是:水井里本身是不是接近零电位?这种漏电情况下人体能接触到的部位的电位差还会对人体有危害吗?
树欲静而风不止
发表于 2019-4-29 11:14:32
wangguichao66 发表于 2019-4-29 11:07
水里带电我承认,我不确定的是:水井里本身是不是接近零电位?这种漏电情况下人体能接触到的部位的电位差还 ...
经常有这样的报道:某某喷水池又电死小孩了。。。。
wangguichao66
发表于 2019-4-29 11:15:16
设计的时候为了稳妥一点加RCD我不反对,在论坛里大家无非想搞清楚到底有没有必要加RCD,我觉得各种情况都讨论一下没什么坏处。
wangguichao66
发表于 2019-4-29 11:18:56
其实喷水池电击事故也是因为:水下将因电位差而出现电压梯度(摘自王老“喷水池电击事故起因简析”)
wangguichao66
发表于 2019-4-29 11:27:08
喷水池电击事故也并非所有下到水里的人有事,而是离漏电部位近的人有事。另外人在水里和人不在水里(像水井旁人接触到金属水管)差别太大。
爱你大豆
发表于 2019-4-30 10:54:08
wangguichao66 发表于 2019-4-29 10:47
楼主说的是“室外水井里有个水泵”,这个水井有多深?
如果是北方的水井,动不动几十米深,还有必要设RCD ...
东北的水泵取水井十多米深
荣知事
发表于 2019-5-6 09:33:06
rainmen_73 发表于 2019-4-29 10:32
"水泵运行环境相对潮湿,有时候30mA作为直接接触也可能不够”,不是手术环境之类的特殊场合,永远30mA即 ...
“ 不是手术环境之类的特殊场合,永远30mA即可 。解释可参见王厚余600问3.9”
如果说“永远30mA即可。” 那么市面上 动作电流为 50mA,75mA,100mA,200mA,300mA的产品是干什么的呢?难道真的有多少电流必定产生火灾,的结论存在?
其实,我们并不评说相关标准是不是有道理。只是说,实际应用中这些场合泄漏电流比较大,为了躲过设备原有的泄漏电流需要增加动作电流值。如你所说,这个漏电保护可能会不能正常运行了。
我们再给你传一个段子,权当啃瓜吧:
1、你认为这台洗衣机是家用电器,还是工业设备呢?
2、你认为家用插座的漏电动作时间可以是0.4秒的吗?你认为家用空调器,家用热水器,的漏电保护开关动作时间,可以是5秒的吗?现在大家都按照不大于0.1秒选取,是不是有点傻呢?
3、你认为即使是工业设备,漏电保护开关动作时间也可以是5秒的吗?
所以,建议你像这种没有事实根据的段子、论说,不要拿出来作为论据。
rainmen_73
发表于 2019-5-6 10:18:21
荣知事 发表于 2019-5-6 09:33
“ 不是手术环境之类的特殊场合,永远30mA即可 。解释可参见王厚余600问3.9”
如果说“永远30mA即 ...
我不清楚你是否看明白我这段话针对的问题。我主要说明的是在楼主帖子中作为潮湿场所基本防护(直接接触)的附加保护,30mA就行不必更小。我没准备去讨论更大的漏电保护阈值适用的场合。另外请再说明下我拿什么段子,论说作为论据了。如果指的是王厚余的600问3.9条,请先看下这段文字里有什么段子,论说又是什么