当然30mA是建立在人体耐受的基础上,有些场合根据人体电阻的变化,动作值还得下降。
哪为什么会有100mA,300mA动作值那?
第一,因为系统固有的漏电较大,有些人认为可以躲过系统固有的漏电流。但是,在三相四线系统中,相对地漏电流增加30mA,总漏电是不一定增加的。也就是说,在原有的漏电基础上,再增加30mA,漏电保护是不一定动作的。所以,增大漏电整定值会丧失漏电保护的初衷。
第二,有人认为100mA 是起火与不起火的分界线。我们看到过一个段子,“ 一个风高夜黑的晚上,广告灯线断落,在地上擦出点点火花。” 我们且不说这个段子是不是可信,光说这个火花一定大于100mA,还是一定小于100mA 也是不一定的。
那么漏电保护是不是能够用作故障保护(间接接触保护)呢?回答是否定的。故障电流可以从几个毫安,到上千安培的。现在没有一个漏电保护断路器保证,在几十安培漏电流情况下能够可靠动作(过流动作不算)。所以,漏电保护断路器,作为间接接触保护缺乏事实产品支持。
水泵运行环境相对潮湿,有时候30mA作为直接接触也可能不够,而且间隙性微小漏电可能性较大,会使漏电保护时不时动作,设备运行可靠性下降。
建议采用TT防护系统。 |
|