爱你大豆 发表于 2019-4-26 18:20:32

请教:室外水泵加漏电保护嘛

距离建筑物一百多米的室外水井里有个水泵,控制箱在建筑物内控制,这种情况做漏电保护不,这种情况整定值多大合适。

swdswd 发表于 2019-4-27 22:06:37



设RCD:30mA瞬动

swdswd 发表于 2019-4-27 22:07:42



设RCD:30mA瞬动

swdswd 发表于 2019-4-27 22:10:21

水泵的防护等级不低于IPx8

swdswd 发表于 2019-4-27 22:12:19

水泵的防护等级不低于IPx8

swdswd 发表于 2019-4-27 22:14:23

水泵的防护等级不低于IPx8

swdswd 发表于 2019-4-27 22:17:03

水井中最好用防水电缆

swdswd 发表于 2019-4-27 22:18:18

水井中最好用防水电缆

swdswd 发表于 2019-4-27 22:21:02

当检修的话应断开电源

swdswd 发表于 2019-4-27 22:22:03

当检修的话应断开电源

swdswd 发表于 2019-4-27 22:24:59

,金属水管电缆管可靠接地

树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 09:14:01

凡人身安全的,应该小于等于30mA

zhouke 发表于 2019-4-28 10:03:37

水泵自带电缆。移动设备应该小于等于30mA,固定安装的设备可以大点儿吧。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:19:25

zhouke 发表于 2019-4-28 10:03
水泵自带电缆。移动设备应该小于等于30mA,固定安装的设备可以大点儿吧。

只要是人身安全的,都应该是30mA

rainmen_73 发表于 2019-4-28 12:59:14

树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:19
只要是人身安全的,都应该是30mA

30mA针对的是基本防护(直接接触)。故障防护(间接接触)因为存在分流情况只能控制接触电压。