绝缘导线在金属线槽内敷设时的载流量问题
如题,查了国标图集和配电手册,绝缘导线穿管和明敷的载流量都有,就是没有导线在金属线槽内敷设的载流量,不知道怎么查,求教。同时多路导线在金属线槽内的载流量降载系数也无法确定,借鉴电缆在金属线槽内敷设的载流量的降载系数合适么?求教 可以参考民规表7.4.4 树欲静而风不止 发表于 2019-4-24 14:35可以参考民规表7.4.4
请问导线在钢管内明敷和在金属槽盒 内敷设载流量一样吗? 沉默是金哈 发表于 2019-4-25 15:40
请问导线在钢管内明敷和在金属槽盒 内敷设载流量一样吗?
不一样,线槽内考虑降容系数 《GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统》非常全面 树欲静而风不止 发表于 2019-4-24 14:35
可以参考民规表7.4.4
敷设在桥架中,9根电缆要打0.7系数。。。这么大折扣,平时都是直接按空气中算的。。。 敷设在槽盒中,9根电缆校正系数为0.5。 本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-4-28 10:41 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-4-25 16:17
不一样,线槽内考虑降容系数
我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路数量考虑降载系数哈。 本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-4-28 10:42 编辑
爱你大豆 发表于 2019-4-26 18:55
敷设在桥架中,9根电缆要打0.7系数。。。这么大折扣,平时都是直接按空气中算的。。。
我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路数量考虑降载系数哈。 本帖最后由 沉默是金哈 于 2019-4-28 10:42 编辑
zhouke 发表于 2019-4-27 12:19
敷设在槽盒中,9根电缆校正系数为0.5。
我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路数量考虑降载系数哈。 沉默是金哈 发表于 2019-4-28 10:38
我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路 ...
是的 树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:50
是的
谢谢树总哈! 沉默是金哈 发表于 2019-4-28 10:41
我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路 ...
就是这个意思。