树欲静而风不止 发表于 2019-4-24 14:35 可以参考民规表7.4.4
消防应急照明专题帖子汇总
沉默是金哈 发表于 2019-4-25 15:40 请问导线在钢管内明敷和在金属槽盒 内敷设载流量一样吗?
树欲静而风不止 发表于 2019-4-25 16:17 不一样,线槽内考虑降容系数
爱你大豆 发表于 2019-4-26 18:55 敷设在桥架中,9根电缆要打0.7系数。。。这么大折扣,平时都是直接按空气中算的。。。
zhouke 发表于 2019-4-27 12:19 敷设在槽盒中,9根电缆校正系数为0.5。
沉默是金哈 发表于 2019-4-28 10:38 我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:50 是的
沉默是金哈 发表于 2019-4-28 10:41 我的意思是,当单回路导线在金属线槽内敷设时,其载流量是否是按穿管明敷查找?然后再根据金属线槽内回路 ...