890214 发表于 2019-4-20 15:18:16

请问:公建里的卫生间用设火灾探测器吗?

请问:公建设了火灾报警系统,卫生间面积不大,5X3米,里面又分为男女两部分,隔断到顶。里面的卫生间用设2个火灾探测器吗?

.P.atient 发表于 2019-4-20 17:38:27

我一般卫生间都没设探测器

lcczaichd 发表于 2019-4-21 09:37:21

不用 火规条文解释上明确的

swdswd 发表于 2019-4-21 10:04:03

不用(見𡿨火规〉附录D)

swdswd 发表于 2019-4-21 10:06:15

不用(见〈火规〉附录D)

树欲静而风不止 发表于 2019-4-22 08:34:35

卫生间不需要

ethan_fan 发表于 2019-4-22 10:54:06

规范没要求 可以不设
但是一般我做商业项目 都是设了探测器的毕竟装饰材料较多 有火灾隐患

bais 发表于 2019-4-22 17:00:56

不用,防火规范8.4.1条文解释

欧阳俊俊俊 发表于 2019-4-22 20:10:24

个人认为积水场所火灾可能性较小,同时正如楼上所述,卫生间是规范说过不设置的。