账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9027|回复: 8

[问题探讨] 请问:公建里的卫生间用设火灾探测器吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-20 15:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:公建设了火灾报警系统,卫生间面积不大,5X3米,里面又分为男女两部分,隔断到顶。里面的卫生间用设2个火灾探测器吗?
     
发表于 2019-4-20 17:38:27 | 显示全部楼层
我一般卫生间都没设探测器
     
发表于 2019-4-21 09:37:21 | 显示全部楼层
不用 火规条文解释上明确的
     
发表于 2019-4-21 10:04:03 | 显示全部楼层
不用(見𡿨火规〉附录D)
     
发表于 2019-4-21 10:06:15 | 显示全部楼层
不用(见〈火规〉附录D)
发表于 2019-4-22 08:34:35 | 显示全部楼层
卫生间不需要
     
发表于 2019-4-22 10:54:06 | 显示全部楼层
规范没要求 可以不设  
但是一般我做商业项目 都是设了探测器的  毕竟装饰材料较多 有火灾隐患  
     
发表于 2019-4-22 17:00:56 | 显示全部楼层
不用,防火规范8.4.1条文解释
     
发表于 2019-4-22 20:10:24 | 显示全部楼层
个人认为积水场所火灾可能性较小,同时正如楼上所述,卫生间是规范说过不设置的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则