问一下大家,中型商业的备用照明大家怎么解决的
问一下大家,中型商业的备用照明大家怎么解决的?5.2.4 商店建筑营业区的备用照明设计应符合下列规定:
1 大、中型商店建筑的营业区应设置备用照明,照度不应低于正常照明的1/10。
2 小型商店建筑的营业厅宜设置备用照明,水平照度不应低于30lx。
3 一般经营场所备用照明的启动时间不应大于5s,贵重物品区域及柜台、收银台的备用照明应单独设置,启动时间不应大于1.5s。
4 当商店正常照明采用双电源(回路)交叉供电时,正常照明可兼做备用照明。
就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电 根据商店建筑规范,本身营业厅照明就是二级负荷,干脆就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电算了 树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:44
根据商店建筑规范,本身营业厅照明就是二级负荷,干脆就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电算了
交叉是放两个配电箱吗 树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:44
根据商店建筑规范,本身营业厅照明就是二级负荷,干脆就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电算了
营业厅不管面积大小都放两个箱子吗? waingting 发表于 2019-4-17 10:56
交叉是放两个配电箱吗
那电源来源怎么处理呢?从不同变压器低压柜来吗,还是怎么处理 waingting 发表于 2019-4-17 10:56
交叉是放两个配电箱吗
放两个配电箱 waingting 发表于 2019-4-17 10:57
那电源来源怎么处理呢?从不同变压器低压柜来吗,还是怎么处理
是的 树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:59
放两个配电箱
电源来源呢,假如有个配电间,设置一个低压柜,放射到每层的两个配电箱么》还是从变电所不同变压器的低压柜引来呢 hbsjzsjy 发表于 2019-4-17 10:56
营业厅不管面积大小都放两个箱子吗?
太小的营业厅,也就够不上中型的 waingting 发表于 2019-4-17 11:02
电源来源呢,假如有个配电间,设置一个低压柜,放射到每层的两个配电箱么》还是从变电所不同变压器的低压 ...
从变电所不同变压器的低压柜引来 树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 11:01
是的
容量怎么预留,对半分还是按照总容量的10%? 树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 11:06
从变电所不同变压器的低压柜引来
如果是说一个防火分区一个营业区的大型百货这种方式是最好的,关键是规范是写大中型商店建筑(整个工程建筑面积大到一定程度)的营业区,问题就是如何定义这个营业区,现在商场很多采用分隔成一间几百平,这种建筑如何考虑备用照明。租户区估计只能让他自带电池了。 waingting 发表于 2019-4-17 11:11
容量怎么预留,对半分还是按照总容量的10%?
交叉供电,对半分 .P.atient 发表于 2019-4-17 11:14
如果是说一个防火分区一个营业区的大型百货这种方式是最好的,关键是规范是写大中型商店建筑(整个工程建 ...
分隔成商铺的,首先通道照明保证,另外加上疏散照明