5.2.4 商店建筑营业区的备用照明设计应符合下列规定:
    1 大、中型商店建筑的营业区应设置备用照明,照度不应低于正常照明的1/10。
    2 小型商店建筑的营业厅宜设置备用照明,水平照度不应低于30lx。
    3 一般经营场所备用照明的启动时间不应大于5s,贵重物品区域及柜台、收银台的备用照明应单独设置,启动时间不应大于1.5s。
    4 当商店正常照明采用双电源(回路)交叉供电时,正常照明可兼做备用照明。

发表于 2019-4-17 10:43:07 | 显示全部楼层
就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电
发表于 2019-4-17 10:44:18 | 显示全部楼层
根据商店建筑规范,本身营业厅照明就是二级负荷,干脆就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电算了
     
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:56:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:44
根据商店建筑规范,本身营业厅照明就是二级负荷,干脆就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电算了

交叉是放两个配电箱吗
     
发表于 2019-4-17 10:56:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 10:44
根据商店建筑规范,本身营业厅照明就是二级负荷,干脆就采用正常照明采用双电源(回路)交叉供电算了

营业厅不管面积大小都放两个箱子吗?
     
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:57:51 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2019-4-17 10:56
交叉是放两个配电箱吗

那电源来源怎么处理呢?从不同变压器低压柜来吗,还是怎么处理
发表于 2019-4-17 10:59:40 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2019-4-17 10:56
交叉是放两个配电箱吗

放两个配电箱

点评

威武!  发表于 2019-4-17 11:01
发表于 2019-4-17 11:01:14 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2019-4-17 10:57
那电源来源怎么处理呢?从不同变压器低压柜来吗,还是怎么处理

是的
     
 楼主| 发表于 2019-4-17 11:02:29 | 显示全部楼层

电源来源呢,假如有个配电间,设置一个低压柜,放射到每层的两个配电箱么》还是从变电所不同变压器的低压柜引来呢
发表于 2019-4-17 11:04:55 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-4-17 10:56
营业厅不管面积大小都放两个箱子吗?

太小的营业厅,也就够不上中型的
发表于 2019-4-17 11:06:11 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2019-4-17 11:02
电源来源呢,假如有个配电间,设置一个低压柜,放射到每层的两个配电箱么》还是从变电所不同变压器的低压 ...

从变电所不同变压器的低压柜引来
     
 楼主| 发表于 2019-4-17 11:11:03 | 显示全部楼层

容量怎么预留,对半分还是按照总容量的10%?
     
发表于 2019-4-17 11:14:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-17 11:06
从变电所不同变压器的低压柜引来

如果是说一个防火分区一个营业区的大型百货这种方式是最好的,关键是规范是写大中型商店建筑(整个工程建筑面积大到一定程度)的营业区,问题就是如何定义这个营业区,现在商场很多采用分隔成一间几百平,这种建筑如何考虑备用照明。租户区估计只能让他自带电池了。
发表于 2019-4-17 11:15:00 | 显示全部楼层
waingting 发表于 2019-4-17 11:11
容量怎么预留,对半分还是按照总容量的10%?

交叉供电,对半分
发表于 2019-4-17 11:23:20 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-4-17 11:14
如果是说一个防火分区一个营业区的大型百货这种方式是最好的,关键是规范是写大中型商店建筑(整个工程建 ...

分隔成商铺的,首先通道照明保证,另外加上疏散照明