GB51309新消防规范
设计有消防控制,是采用集中控制型集中电源呢还是采用集中控制型非集中电源呢求助大家 两种系统都可以吧 两种都可以,不过我看厂家出售的以集中电源为主 你自由选择,不过你想想画图的生活,灯具自带蓄电池,楼梯间要单独箱子,按照楼层防火分区设置箱子,而集中电源就没这个问题 我看规范13页说集中电源功率不能超过5KW,放在每层的弱电间的集中电源不能超过1KW。我一层平面就超过5KW,可这么设计,请教大侠们,谢谢楼上的大侠。设有消防控制室。地上十三层,地下三层。每层都有强电间出来高低压配电间 而且,如果地面设置标志灯,就必须使用集中电源的 地面上无标志灯 一层平面就超过5KW?实实在在统计过灯具容量之和会超? 海棠 发表于 2019-4-15 15:03我看规范13页说集中电源功率不能超过5KW,放在每层的弱电间的集中电源不能超过1KW。我一层平面就超过5KW, ...
那说明您选大了呗,要么改小,要么分几个防火分区配一个箱子