账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6621|回复: 8

[规范条文] GB51309新消防规范

[复制链接]
     
发表于 2019-4-15 13:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计有消防控制,是采用集中控制型集中电源呢还是采用集中控制型非集中电源呢  求助大家
     
发表于 2019-4-15 14:02:27 | 显示全部楼层
两种系统都可以吧
发表于 2019-4-15 14:27:38 | 显示全部楼层
两种都可以,不过我看厂家出售的以集中电源为主
     
发表于 2019-4-15 15:00:58 | 显示全部楼层
你自由选择,不过你想想画图的生活,灯具自带蓄电池,楼梯间要单独箱子,按照楼层防火分区设置箱子,而集中电源就没这个问题
     
 楼主| 发表于 2019-4-15 15:03:59 | 显示全部楼层
我看规范13页说集中电源功率不能超过5KW,放在每层的弱电间的集中电源不能超过1KW。我一层平面就超过5KW,可这么设计,请教大侠们,谢谢楼上的大侠。设有消防控制室。地上十三层,地下三层。每层都有强电间出来高低压配电间
发表于 2019-4-15 15:05:45 | 显示全部楼层
而且,如果地面设置标志灯,就必须使用集中电源的
     
 楼主| 发表于 2019-4-15 15:18:54 | 显示全部楼层
地面上无标志灯
     
发表于 2019-4-15 16:13:35 | 显示全部楼层
一层平面就超过5KW?实实在在统计过灯具容量之和会超?
     
发表于 2019-4-15 17:25:50 | 显示全部楼层
海棠 发表于 2019-4-15 15:03
我看规范13页说集中电源功率不能超过5KW,放在每层的弱电间的集中电源不能超过1KW。我一层平面就超过5KW, ...

那说明您选大了呗,要么改小,要么分几个防火分区配一个箱子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则