关于应急照明集中电源装置与分配电装置的问题
想问一下,应急照明集中电源装置和分配电装置是不是做在同一个箱子里面?在图纸上该如何表示?应急照明集中电源装置是否需要双电源双回路供电呢? 不如画成集中电源,带些出线,就是两个功能合一了 按GB51309-2018,没有分配电装置一说但就功能上来说,集中电源应是集成了分配电装置的作用 应急照明集中电源,按照新规,不需要双电源,只需要消防配电箱给一回专线即可,这一点,与民规有出入 民规是分了负荷级别的 树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:41
应急照明集中电源,按照新规,不需要双电源,只需要消防配电箱给一回专线即可,这一点,与民规有出入
我觉得,集中电源属于一级消防电源吧,是不是应该在集中电源上一级搞一个双切箱呢? qiesaner 发表于 2019-4-10 17:04
我觉得,集中电源属于一级消防电源吧,是不是应该在集中电源上一级搞一个双切箱呢?
那不就三个电源了吗 树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 17:17
那不就三个电源了吗
我意思是按照民规的话,一级消防负荷要做末端自动切换,所以是否要做个双切箱为集中电源供电呢? qiesaner 发表于 2019-4-10 17:23
我意思是按照民规的话,一级消防负荷要做末端自动切换,所以是否要做个双切箱为集中电源供电呢?
新规范没有要求,民规上是双切后提供一路电源,树干式配电 新规范在这一点上我觉得是比较合理的。
集中电源已经有蓄电池了,没必要再对接入电源提出双切要求。