账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16654|回复: 9

[求助] 关于应急照明集中电源装置与分配电装置的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-4-10 16:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一下,应急照明集中电源装置和分配电装置是不是做在同一个箱子里面?在图纸上该如何表示?应急照明集中电源装置是否需要双电源双回路供电呢?
发表于 2019-4-10 16:36:47 | 显示全部楼层
不如画成集中电源,带些出线,就是两个功能合一了
     
发表于 2019-4-10 16:39:43 | 显示全部楼层
按GB51309-2018,没有分配电装置一说
但就功能上来说,集中电源应是集成了分配电装置的作用
发表于 2019-4-10 16:41:12 | 显示全部楼层
应急照明集中电源,按照新规,不需要双电源,只需要消防配电箱给一回专线即可,这一点,与民规有出入
发表于 2019-4-10 16:42:26 | 显示全部楼层
民规是分了负荷级别的
     
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:04:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:41
应急照明集中电源,按照新规,不需要双电源,只需要消防配电箱给一回专线即可,这一点,与民规有出入

我觉得,集中电源属于一级消防电源吧,是不是应该在集中电源上一级搞一个双切箱呢?
发表于 2019-4-10 17:17:05 | 显示全部楼层
qiesaner 发表于 2019-4-10 17:04
我觉得,集中电源属于一级消防电源吧,是不是应该在集中电源上一级搞一个双切箱呢?

那不就三个电源了吗
     
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:23:29 | 显示全部楼层

我意思是按照民规的话,一级消防负荷要做末端自动切换,所以是否要做个双切箱为集中电源供电呢?
发表于 2019-4-11 08:18:01 | 显示全部楼层
qiesaner 发表于 2019-4-10 17:23
我意思是按照民规的话,一级消防负荷要做末端自动切换,所以是否要做个双切箱为集中电源供电呢?

新规范没有要求,民规上是双切后提供一路电源,树干式配电
     
发表于 2019-4-11 08:25:28 | 显示全部楼层
新规范在这一点上我觉得是比较合理的。
集中电源已经有蓄电池了,没必要再对接入电源提出双切要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则