引到另一处的报警总线、电源线、联动控制线可否采用同一根控制电缆?
消防控制室在甲楼,乙楼设有消防接线箱,有电话线、消防广播线、报警二总线、DC24V电源线、联动控制线,需要引到甲楼。两地间有30米。请问:需要分别穿钢管吗?报警总线、电源线、联动控制线可否采用同一根控制电缆?反正我图上不这么画 可不可以共管参考14X505-1 72页 报警总线、电源线、联动控制线可否采用同一根控制电缆?
不宜,分别自成电缆,方便调试、检修、管理 报警总线、电源线、联动控制线以及手动控制线的电压均相同,控制电缆的芯线通过不同芯线的色别很容易区分。上述线路采用同一根控制电缆方便施工,不影响调试、检修、管理。应该也可以吧。 zhouke 发表于 2019-4-4 16:46
报警总线、电源线、联动控制线以及手动控制线的电压均相同,控制电缆的芯线通过不同芯线的色别很容易区分。 ...
颜色是可以区分,但哪几芯是电源,哪几芯是控制线,前后都要对应,容易搞错 楼主的意思是采用大对数控制电缆? 我会这么干:
电缆分开,报警、联动控制可共穿一根钢管,电源线另穿一根钢管。 楼主说的三种线可用7x1、5铠装电缆 如电源线需用2.5截面,只好用二根电缆了 多芯控制电缆有颜色或数字标志 多芯控制电缆有颜色或数字标志 多芯控制电缆有颜色或数字标志 另:还可用校线法(万用表或干电池校线灯) 另:还可用校线法(万用表或干电池校线灯)